О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Можно ли при газовом тушении 2-х смежных камер обойтись без помещения станции пожаротушения?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.12.2016 15:11:39]
 Здравствуйте.
Проектируется СО2 тушение двух окрасочных камер, находящихся на расстоянии порядка 1.5 метра друг от друга.
Если бы было обычное модульное тушение, то модули (каждый комплект на свою камеру) были бы размещены за стенкой снаружи.
Но хочется сэкономить (поставить один комплект модулей и 2 распред. устройства).
Можно ли при этом обойтись без отдельного помещения станции пожаротушения со всеми вытекающими?


[14.12.2016 15:35:02]
 Нельзя.


[14.12.2016 18:15:53]
 В камере надо определится с зоной, взрывоопасная или нет.
И попробовать обратиться http://zarya.one/
Ставил года два назад в одну окрасочную тонкораспыленный Ураган-13 как вариант.


[15.12.2016 15:00:28]
 В станции пожаротушения обязан быть второй комплект модулей в горячем резерве, экономия небольшая была бы.


[15.12.2016 15:57:00]
 "Можно ли при этом обойтись без отдельного помещения станции пожаротушения со всеми вытекающими?"

А почему нет? Если обе камеры на одном направлении, то можно. На разных - только п.8.8.1 отчасти мешает, но мало ли...




[16.12.2016 15:27:13]
 "обе камеры на одном направлении" это как?


[16.12.2016 15:54:24]
 Камеры, конечно, на разных направлениях.
Отсюда и предполагавшаяся экономия, и РУ, и станция пожаротушения.
В общем, спасибо всем ответившим.
Будем делать свои модули на каждую камеру.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Можно ли при газовом тушении 2-х смежных камер обойтись без помещения станции пожаротушения?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-