 Всем доброго времени суток!
Может кто-то встречался с такой проблемой: станция esser 8000m. В последнее время один и тот же извещатель (оптический дымовой) в приблизительно одно и то же время (17-18 часов вечера) выдает ошибку. в помещении ничего необычного не происходит - окна не открывают, со вспышкой не фотографируют. Датчик меняли уже трижды - проблема остается.


[12.12.2016 18:47:48]
 А подключение извещателей выполнено в полном соответствии с требованиями п. 6.2.2.6 "Общее руководство по проектированию систем пожарной сигнализации на базе оборудования Esser by Honeywell"?
И контур заземления аттестован?


[13.12.2016 9:25:25]
 Да, конечно. И до сих пор таких проблем не было.


[13.12.2016 10:37:40]
 Тогда нужно искать источник, который создает возле этого извещателя помехи выше 4 степени жесткости.
ipa

[13.12.2016 15:25:36]
 А какая ошибка?


[13.12.2016 16:50:21]
 На станции пишет: "Неисправность группа 86 датчик 08 и координаты". В помещении нет источников магнитного поля или электропомех. Это образовательный класс. Есть пианино, но вряд ли оно может так резонировать. Мы сначала подумали на воздушное отопление, сопло находилось от датчика в 3-х метрах. Датчик переместили на 2 метра в сторону - проблема осталась.
ipa

[13.12.2016 17:33:21]
 Уберите ПИ, что будет?
р.с. Охранку когда включают?


[13.12.2016 19:22:20]
 "В помещении нет источников магнитного поля или электропомех" - заявление достойное уважения!.
Зато наверняка имеются светильники, как правило не с лампами накаливания... и они включаются, когда в этом классе начинает работать вокальный кружок? Как по отношению светильникам оказался перемещенный извещатель?
Источник помех может быть не обязательно в этом помещении, а рядом или выше этажом.
С другой стороны причин может быть много.
Если Вам удалось без проблем сместить извещатель на два метра от его прежнего положения, то возможно он стоит крайним в шлейфе или на ответвлении.
Возвращаясь к своему первому посту задаю еще один наводящий вопрос:
экран кабеля подключен к первому контакту базы? Сам экран заземлен только на самом ППКП?


[13.12.2016 20:21:08]
 Промаргивает ли светодиод датчика в дежурном режиме?


[13.12.2016 20:57:18]
 Это конец рабочего дня. Электроприборы отключают. Здесь электромагнитная совместимость. Проверь провод - чтоб был заэкранирован. Встречался с этим в Эрмитаже.


[15.12.2016 11:45:55]
 Здравствуйте! Светодиод датчика не промаргивает. Спасибо больщое за помощь. Буду проверять экранирование. Спасибо!


[15.12.2016 20:00:33]
 С этим экранированием у essera сплошные проблемы. Боролись на объектах полным его отключением с вырезанием заземляющих дренажей экранов кабеля, чтобы не было соединенных экранов на двух участках кабеля.
Каких проблем только не встречали по прявлению, но причина в основном была в экране.
Сейчас "немецкие" производители уходят от экранирования. Siemens практически требует на современных линейках ПС неэкранированную витую. Bosch раньше рекомендовал настоятельно, сейчас наоборот не рекомендует использовать экран в адресных линиях, хотя линейка оборудования та же.
Слишком уж сложно грамотно организовать экранирование грамотно, проблем больше, чем прфита.
Может где-то на объектах с сильными э/м полями это и актуально, но там и заземляющий контур как правило нормальный есть.


[16.12.2016 8:06:40]
 Вообще у ESSER достаточно просто прогнать шлейф с контролем экрана, это долго и нудно, но все проблемы с экранами решаются.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Извещатель срабатывает в одно и тоже время      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.