оповещение в номерах

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.12.2016 14:45:52]
 Коллеги. Хотел просить вашего мнения. Вопрос простой , да денег много на систему выходит.

Есть гостиница. Длинный коридор, по обе стороны от коридора номера. СТандартная тема.

но сами номера размером 1600х3200 всего, без санузла - просто прямоугольник.

С точки зрения обеспечения различимости текста и обеспечения уровня звука не менее 70дБа на уровне головы спящего человека, конечно надо бы поставить громкоговорители в каждом номере. Но номеров очень много и они очень маленькие.

Может быть почаще и погромче поставить в коридорах? Как вы считаете?


[01.12.2016 14:47:52]
 
Цитата nikif 01.12.2016 14:45:52
Как вы считаете?
--Конец цитаты------
а Вы как считаете?
в цифрах?


[01.12.2016 15:31:41]
 цифры не всегда утешающие,
________________________________________________________
Соната-Т-100-3/1 ВТ MINI
3Вт, 96Дб (1Вт) или 101 Дб(3Вт).

от оповещателя до двери 3м - минус 6,0Дб
дверь -20Дб
до головы на кровати еще 3м - минус 9,5Дб

итого 101-6,0-20-9,5 = 65,5 < 70

______________________________________________________

но если взять оповещатели погромче и расставить их почаще....


[01.12.2016 16:43:04]
 >> цифры не всегда утешающие,
>> итого 101-6,0-20-9,5 = 65,5 < 70

к сожалению, этот достаточно грубый расчет, который не учитывает ряд других звуковых эффектов: реверберация, звукопоглащение материалов и т.п.


[01.12.2016 16:46:58]
 
Цитата Sege 01.12.2016 16:43:04
к сожалению, этот достаточно грубый расчет, который не учитывает ряд других звуковых эффектов: реверберация, звукопоглащение материалов и т.п.
--Конец цитаты------
есть другой?

Цитата nikif 01.12.2016 15:31:41
Соната-Т-100-3/1 ВТ MINI
3Вт, 96Дб (1Вт) или 101 Дб(3Вт).
--Конец цитаты------
куда уж громче? и так чувствительность что-то слишком оптимистичная, на мой взгляд.
Вам чего жалко-то?
Денег заказчика?


[01.12.2016 16:53:47]
 Я лично категорически против решения ставить один орущий динамик в коридоре.
Брать оповещатели типа таких
http://omegasound.ru/product/brendy/...
включать на 0,32 Вт, 88 дБ.


[02.12.2016 12:06:11]
 да уж с одним точно не прокатит, хотя редко когда видел оповещатели в номерах, обычно по коридору


[05.12.2016 3:01:50]
 To sege
Я вначале указал, что вопрос различимости - отдельная тема. И, понятно, что расчет упрощенный.

To KOKOS_KOKOS
Вот, по сути, оттуда отчасти и ноги ростут - тоже много видел гостиниц с оповещтелями только по коридору.

To Нина
Да, нет, деньги заказчика - вопрос второй. Хотя отпугнуть заказчика стоимостью системы при соблюдении всех норм (при огромном наличии на рынке шараж-монтаж контор) конечно желания нет.
Просто последнее время, как то сложилось, встречается видеть много такого монтажа, а здесь неимоверно много мелких номеров и , как ни крути, даже при оповещателях по 450р. мощность ростет, расход огнестойкого кабеля огнестойкой кабельной линии, отдельная прокладка от АПС в силу напряжения в линии соуэ свыше 50В и т.д., и тд.

Поэтому решил спросить мнение, вдруг кто-то решает как то этот вопрос только установкой в коридоре.


[06.12.2016 15:41:12]
 //С точки зрения обеспечения различимости текста и обеспечения уровня звука не менее 70дБа на уровне головы спящего человека//
Ненадежная точка зрения.
Возьмите снип защита от шума актуализированная версия,
докажите что в ваших помещениях 50 дб (или меньше) уровень постоянного шума.
Делайте расчеты на +15 Дб.
Но в итоге все равно выйдет что нужно ставить громкоговоритель в каждое помещение.
//Брать оповещатели типа таких
http://omegasound.ru/product/brendy/...
включать на 0,32 Вт, 88 дБ.//
Хороший вариант, сам прямо сейчас сижу такие проектирую.
Или у Roxton "WP-03T". Тоже пойдет.


[06.12.2016 15:45:16]
 //отдельная прокладка от АПС в силу напряжения в линии соуэ свыше 50В и т.д., и тд.//
Мы может с Вами в разных странах живем, что у нас нормы разные?
"110 вольт в одном коробе" для кого написано?


[06.12.2016 16:49:01]
 Хотите рискнуть и влететь с оповещателями в коридоре? Пожалуйста; заказчик потом первый забудет, что сам Вас об этом просил и спросит ,почему не хватает звукового давления.


[07.12.2016 15:25:10]
 to Installer ®
@Мы может с Вами в разных странах живем, что у нас нормы разные?
"110 вольт в одном коробе" для кого написано?@

Не понял. Я имел ввиду , что шлейфы СОУЭ напряжением 100В нельзя прокладывать в одной гофре (коробе) с , например, шлейфами АПС.

Что не так? При чем здесь 110В? ГОСТ "Диапазоны напряжений" еще никто не отменял


[07.12.2016 15:26:59]
 to Timbu$ ®

Уважаемый. Я сделал оповещатели в каждом помещении - один фиг по расчету на 70Дб у головы не выходило из-за падения на двери.

Я лишь констатирую факт, что чаще и чаще вижу проекты, где ставится только в коридорах. И речь не только о гостиницах (хотя конечно в гостиницах эти "70 дБ" на уровне головы портят всю картину


[08.12.2016 12:32:12]
 Ещё надо учесть диаграмму направленности оповещателя. При отклонении от нормали на 45 град дополнительное ослабление может быть 8 - 9 дБ.


[08.12.2016 17:01:06]
 если хватило денег на извещатель, то и на речевой оповещатель должно хватить http://www.opt-tech.ru/catalog/otech...




[09.12.2016 11:01:28]
 to Билли Бонс

Конечно , дело в экономии - если считать систему по нормам, выходит дорого. А куча шараж-монтаж делают без оглядки на завтрашний день (ибо их завтра уже никто не найдет) и перебивают работу своими низкими ценами.

По поводу Вашей ссылке,

вы считаете что с помощью ПКИ-РС2 можно построить СОУЭ 3-го типа (нормативно построить)?


[09.12.2016 11:08:14]
 кстати, про Говоруны. Ну, допустим для контроля линий СОУЭ 3-го типа я могу их запустить от КПБ,

но слышал существенный недостаток Говорунов - нет синхронизации между говорунами , что понятно, а так как они стартуют чуть по разному и циклы в них могут отличаться на микромекунды,

то спустя какое-то время (при установке в помещении (например коридоре) нескольких оповещателей) между ними начинается разлад (синхронность текста) и становится ничего не понятно что они бубнят


[09.12.2016 11:24:02]
 СП5.13130
13.15.14 Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков,
имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала.


[09.12.2016 12:26:00]
 чаще и чаще вижу проекты, где ставится только в коридорах

Это до первого сбора кренделей и переделки системы за свой счет.
Я на всякий случай в проекте указываю про "проведение проверочных замеров уровня звукового давления в процессе проведения приемосдаточных испытаний", чтобы этот вопрос предъявлялся не ко мне.
Ну и соответственно применяю оповещатели с 3-4 вариантами мощности и сечение линии рассчитываю с учетом работы 80% оповещателей в линии на максимуме.
Опыт-сын ошибок трудных.


[09.12.2016 13:27:24]
 Installer ®

528.1.1 Электрические цепи с напряжениями диапазонов I и II по ГОСТ Р МЭК 449-96 не должны находиться в одной и той же электропроводке, если каждый кабель не имеет изоляции, рассчитанной на максимальное присутствующее в этой электропроводке напряжение, или если не выполнено хотя бы одно из следующих условий....


[09.12.2016 13:46:19]
 >Электрические цепи с напряжениями диапазонов I и II по ГОСТ Р МЭК 449-96 не должны находиться в одной и той же электропроводке...

Диапазон I: 120 В постоянного тока без нагрузки, 110 В под нагрузкой.


[09.12.2016 13:50:25]
 Georg ®

в СОУЭ 3-го типа не постоянный ток


[09.12.2016 14:05:53]
 
Цитата nikif 09.12.2016 13:27:24
528.1.1 Электрические цепи с напряжениями диапазонов I и II по ГОСТ Р МЭК 449-96 не должны находиться в одной и той же электропроводке, если каждый кабель не имеет изоляции, рассчитанной на максимальное присутствующее в этой электропроводке напряжение, или если не выполнено хотя бы одно из следующих условий....
--Конец цитаты------
"- каждый проводник многожильного кабеля изолирован с расчетом на максимальное напряжение в кабеле или
- кабели, имеющие изоляцию на разные напряжения, монтируются в отдельных секциях специальных кабельных каналов или коробов, или - применяется прокладка в разных трубах."
Максимальное рабочее напряжение КПСа, к примеру - 300В.
Если АПС и 100-вольтовое СОУЭ выполнено КПСом - нужна перегородка?


[09.12.2016 14:24:24]
 >в СОУЭ 3-го типа не постоянный ток

Для СОУЭ верхняя граница при совместной прокладке:
переменный ток - 50 В;
постоянный ток - 120 В;
акустика - 120 В.

Максимальное напряжение для шлейфов (можно трогать руками под напряжением) в помещениях без повышенной опасности:
переменный ток - 25 В;
постоянный ток - 60 В;
акустика - 71 В.



[09.12.2016 23:54:47]
 то что не синхронизации у Говорунов совсем не проблема. Конфигуришь мигать из выключено, длительность состояния включено такое же как длительность фразы. И никакого рассогласования.


[10.12.2016 23:12:57]
 я так понимаю вы не признаете прокладку СОУЭ 100В с АПС 24В в одном коробе? ))


[11.12.2016 0:05:05]
 давайте не будем отвечать вопросом на вопрос, ок?
Цитата Нина 09.12.2016 14:05:53
Максимальное рабочее напряжение КПСа, к примеру - 300В.
Если АПС и 100-вольтовое СОУЭ выполнено КПСом - нужна перегородка?
--Конец цитаты------


[12.12.2016 8:54:54]
 "сами номера размером 1600х3200 всего"

1,6*3,2=5,1м2

Могу ошибаться, но разве минимум по площади для гостиниц не 9м2?
уж если в этой гостинице не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, то стоит ли заботиться об нормативном оповещении?


[12.12.2016 8:57:17]
 ГОСТ Р 54606 – 2011 «Услуги малых средств размещения. Общие требования».

5.12 Минимальная площадь номера в малом средстве размещения должна быть:

- в одноместных номерах - не менее 9,0 мГОСТ Р 54606-2011 Услуги малых средств размещения. Общие требования;

- в двухместных и многоместных номерах в расчете на одного проживающего:

- при круглогодичном функционировании - не менее 6,0 мГОСТ Р 54606-2011 Услуги малых средств размещения. Общие требования;

- при сезонном функционировании - не менее 4,5 мГОСТ Р 54606-2011 Услуги малых средств размещения. Общие требования.


[12.12.2016 9:56:07]
 
Цитата Mvit 12.12.2016 8:54:54
если в этой гостинице не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, то стоит ли заботиться об нормативном оповещении?
--Конец цитаты------
Т.е. в этом случае к людям надо относиться как к животным? Оригинально!


[12.12.2016 11:47:05]
 To Mvit
Как вы понимаете, сейчас там нет ни ПС, ни СОУЭ,
Так что любая система - лучше чем ее отсутстие. Но так как с нас спросят за наше - наша работа в правильной ситеме.
Но это дорого, особенно ОКЛ.
Интересная штука с "говорунами", но не понимаю насеолько она вписывается в 3й тип оповещения.


[12.12.2016 11:48:50]
 To Нина
У меня, признаться, нет ответа.
Интересно было бы услышать мнение Viss ибо это с его легкой руки еще в 12-м кажется году этот ГОСТ в отношении СОУЭ появился на форуме )


[12.12.2016 12:50:55]
 "Т.е. в этом случае к людям надо относиться как к животным? Оригинально!"

уже сейчас владелец гостиницы именно так и относится, что видно из площади и оснащения номеров.

"Так что любая система - лучше чем ее отсутстие. Но так как с нас спросят за наше - наша работа в правильной ситеме.
Но это дорого, особенно ОКЛ."

Вот и я об этом - если уж заказчик экономит на площади, то иметь "правильную" систему ему точно не надо.
Так, чтобы была хоть какая то для галочки

все имхо, конечно



[12.12.2016 15:21:50]
 
Цитата Mvit 12.12.2016 12:50:55
Так, чтобы была хоть какая то для галочки
--Конец цитаты------
Кому после пожара за эту галочку голову оторвут? При таком скоплении народа вероятность пожара увеличится. Погибших людей навряд ли удастся выдать за животных, как бы к ним хозяин не относился при жизни.
  Ответ пойдет СЮДА