[30.11.2016 11:52:25]
 Коллеги, прошу совета. В связи с небольшой перепланировкой помещений, есть необходимость перенести спринклерные оросители водяного тушения. Установлена жесткая подводка (стальные трубопроводы). Разрешается ли установить сертифицированную гибкую подводку в перепланируемых помещениях? Спасибо.


[30.11.2016 12:08:53]
 Есть письмо о том что можно (посмотрите на сайте продавцов того-же Конфульсо). А вот получится ли, это второй вопрос, там дикие потери в трубопроводе, как бы вся Ваша гидравлика не полетела.
Кофульсо https://yadi.sk/d/N6GnAxcczp5WB
Труба ВГП https://yadi.sk/d/XG6uK_vNzp5r4
Оба расчёта по Хейзена-Вильямса.


[30.11.2016 13:06:08]
 Так они будут использовать максимум 0,8 - 1,2 м на ороситель.
А всю трубную разводку сделать гибкой....никаких денег не хватит.


[30.11.2016 13:15:53]
 так я и привёл пример всего на 1 метр длины 32 трубы падение давления более чем в два раза разнится, и это всего на 3 л/с, а ставить будут даже наверно 20 трубу, в целях экономии, там совсем грустно


[30.11.2016 14:23:29]
 Здравствуйте уважаемый, FlintFD. Подскажите пожалуйста, в какой программе Вы выполнили расчет для гибкой подводки?


[30.11.2016 17:28:29]
 Ув. Superelk ®, К сожалению названия у этой программы нет, программу сделал а названия не придумал. "Калькулятор некоторых величин автоматической установки водяного пожаротушения" рабочее название... :))))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Гибкая спринклерная подводка.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.