[28.11.2016 8:01:36]
 Здравствуйте. Как производится проверка системы дымоудаления?


[28.11.2016 9:04:06]
 Делаешь сработку АПС, на этаже и она должна сработать, так как должна быть взаимосвязана с АПС.


[28.11.2016 9:04:41]
 если не работает значит есть неисправность.


[28.11.2016 9:08:59]
 Сигнализация соединена с дымоудалением. Уже проверяли-заводили сигнализацию двигатель работает(шумит). Как проверить эффективность и работу самой системы дымоудаления?


[28.11.2016 9:09:56]
 там еще не только система дымоудаления проверяется, но и система вентиялции, если на транзитных воздуховодах стоят противопожарные клапана они должны сработать. ну как правило там есть косяки, она должна сработать автоматически,и дистанционно, а там просто стоит тепловой замок и все, потом идёшь вручную их открываешь (такого недолжно быть).


[28.11.2016 9:10:47]
 Там есть прибор измеряющий скорость движения воздуха. им измеряется.


[28.11.2016 9:12:57]
 то есть мы заказываем этот прибор в обслуживающей организации, они должны прийти и замерить?


[28.11.2016 9:15:26]
 Запускаете систему дымоудаления, берете ветрометр типа "ТКА-ПКМ" и замеряете скорость воздушных потоков возле приемных отверстий. Перемножаете скорость потока на размер приемного отверстия -получаете объем воздушных масс.


[28.11.2016 9:36:49]
 Ознакомьтесь с ГОСТ Р 53300-2009. Как, чем, когда - все написано.


[28.11.2016 9:40:11]
 Анемо́метр и ГОСТ Р 53300-2009 в помощь


[28.11.2016 9:44:58]
 А когда дойдете до заполнения формы протокола приемосдаточных аэродинамических испытаний, вот тут еще больше вопросов возникнет.
Вам так же потребуется паспорт вентиляционной установки.


[28.11.2016 9:56:19]
 ПОСОБИЕ 4.91 к СНиП 2.04.05-91

ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАРЕ


[28.11.2016 10:02:57]
 Нужна ли лицензия на проведение испытаний противодымной защиты анемометром?


[28.11.2016 10:04:58]
 Уважаемый Бонд. У вас есть форма Протокола испытаний?


[28.11.2016 10:09:41]
 согласно ФЗ-99, и постановления правительства 1225, короче нужна лицензия


[28.11.2016 10:10:36]
 мне кажется достаточно акт формы которая установлена приказом МЧС РФ № 292 приложение 19


[28.11.2016 10:13:32]
 
постановление правительства РФ 1225,
ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ И УСЛУГ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МОНТАЖУ,
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

постановление правительства РФ 390 (ППР)
61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)
При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.
На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.



[28.11.2016 10:14:32]
 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ
от 28 мая 2012 г. N 292

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (приложение N 19);


[28.11.2016 10:15:00]
 Форма

АКТ
проверки работоспособности
(проведения работ по техническому обслуживанию)
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому
обслуживанию) _____________________________________________________________
(указывается вид системы - АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды
___________________________________________________________________________
выполняемых работ)
___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы
индивидуального предпринимателя (лицензиата),
проводившего проверку (работы))
на объекте: ______________________________________________________________.
расположенном по адресу: __________________________________________________

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в период с
"__" ___________ г. по "__" ______________ г.
на основании лицензии МЧС России от "__" ___________ г. N _________________
в соответствии с проектом N ________________, выполненным _________________
___________________________________________________________________________

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений установлено: _____________________________
___________________________________________________________________________
(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

_____________________________ _________________________________
(должность) (должность)
_____________________________ _________________________________
(фамилия и инициалы (фамилия и инициалы
представителя заказчика) представителя подрядчика
(лицензиата))
"__" _____________________ г. "__" _________________________ г.

____________________________ _________________________________
(подпись) (подпись)

М.П. М.П.


[28.11.2016 10:18:44]
 рекомендую посмотреть здесь
http://forum.abok.ru/index.php?showt...


[28.11.2016 10:23:01]
 на анемометр нужна поверка еще, так как это средство измерения. Там фз о единстве средств измерения посмотреть.


[28.11.2016 11:00:40]
 Благободарю.


[29.11.2016 14:35:50]
 В других организациях есть акт под названием
"Индивидуального испытания дымоудаления и пожарной сигнализации"


[06.12.2016 8:10:01]
 А конкретно в какой точке проиводятся замеры?и какие замеры? Насколько понятно из НПБ и ГОСТ - все двери должны быть открыты?


[06.12.2016 8:35:31]
 》А конкретно в какой точке проиводятся замеры?и какие замеры? Насколько понятно из НПБ и ГОСТ - все двери должны быть открыты?《
Почитайте ГОСТ 53300 не по диагонали, а вдумчиво. Там предельно все расписано ИМХО.
  Ответ пойдет СЮДА