СП 52 устанавливает только требования к эвакуационному освещению или также его необходимость

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.11.2016 1:57:09]
 Все доброго времени!
До конца не могу уложить в голове.
СП 52 устанавливает только требования к эвакуационному освещению или также его необходимость предусматривать во всех зданиях?
Вот следующие пункты:
7.105 Освещение путей эвакуации в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать по маршрутам эвакуации:
в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;
в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;
в зоне каждого изменения направления маршрута;
при пересечении проходов и коридоров;
на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;
перед каждым эвакуационным выходом;
перед каждым пунктом медицинской помощи;
в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации;
в местах размещения первичных средств пожаротушения;
в местах размещения плана эвакуации.

7.107 Эвакуационное освещение зон повышенной опасности следует предусматривать для безопасного завершения потенциально опасного процесса или ситуации.

7.108 Эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение) предусматривается в больших помещениях площадью более 60 м2 и направлено на предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям эвакуации.
ogpn8 ®

[26.11.2016 10:01:07]
 Ответ мне кажется очевидным.
Даже из приведенных ссылок видно, что СП52 устанавливает и требования о необходимости устройства эвакуационного освещения, и требования к самой системе эвакуационного освещения (см п. 7. 106 СП52 и далее).


[27.11.2016 1:12:03]
 Основной вопрос -"предусматривать во ВСЕХ зданиях"?


[28.11.2016 13:31:10]
 В предшественнике СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение" написано:
7.74 Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать:

в местах, опасных для прохода людей;

в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел.;

по основным проходам производственных помещений, в которых работают более 50 чел.;

в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более;

в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей из помещения при аварийном отключении нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за продолжения работы производственного оборудования;

в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 чел.;

в производственных помещениях без естественного света.

Была конкретика. СП 52 получается подписывает все здания под эвакуационное освещение?

Есть еще в ПУЭ-7 следующее
6.1.22. Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естественным освещением и в общественных и жилых зданиях должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, начиная от щита подстанции (распределительного пункта освещения) или, при наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства.

6.1.23. Питание светильников и световых указателей эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения следует выполнять аналогично питанию светильников освещения безопасности (п. 6.1.21).

В производственных зданиях без естественного света в помещениях, где может одновременно находиться 20 человек и более, независимо от наличия освещения безопасности должно предусматриваться эвакуационное освещение по основным проходам и световые указатели «выход», автоматически переключаемые при прекращении их питания на третий независимый внешний или местный источник (аккумуляторная батарея, дизель-генераторная установка и т.п.), не используемый в нормальном режиме для питания рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, или светильники эвакуационного освещения и указатели «выход» должны иметь автономный источник питания.
6.1.29. Допускается применение ручных осветительных приборов с аккумуляторами или сухими элементами для освещения безопасности и эвакуационного освещения взамен стационарных светильников (здания и помещения без постоянного пребывания людей, здания площадью застройки не более 250 м2).


[28.11.2016 13:50:23]
 В этой теме
http://www.0-1.ru/Discuss/?id=33734#...
я уже делал ссылку на форумах, где упоминаются в т.ч. статьи по проблемам АО. Указанные проблемы там тоже отмечены.
До нового ПУЭ (в этой части) пока что имеем...


[28.11.2016 13:51:24]
 есть информация, что в новом Сп 52 (изменение) что-то будет частично уточнено


[29.11.2016 7:12:51]
 Volk_ ®, а что, новое ПУЭ грядёт? Я думал на нём крест поставлен.


[29.11.2016 9:24:10]
 Возможно будут части по разделам пуэ в виде сп для электроустановок зданий, в тч для освещения


[29.11.2016 9:34:08]
 >а что, новое ПУЭ грядёт? Я думал на нём крест поставлен

Сначала на основании поправок к закону "Об электроэнергетике" пытались внести изменения в ПУЭ. Теперь придумали "Правила безопасности энергопринимающих установок" и пытаются отнести к ним вообще все электроустановки.


[29.11.2016 9:35:18]
 Это речь уже про ту часть пуэ, которая относится к энергетике. Что будет на самом деле, видимо не знает никто


[29.11.2016 9:41:36]
 >Это речь уже про ту часть пуэ, которая относится к энергетике.

"Настоящие Правила распространяются на энергопринимающие установки, входящие с состав жилых зданий и сооружений, перечисленных в Приложении № 1 к настоящих Правил
...
Вновь строящиеся и реконструируемые многоквартирные жилые здания, общежития квартирного типа, а также жилые помещения, входящие в состав помещений зданий другого функционального назначения, за исключением: блокированных жилых домов, в которых помещения, относящиеся к разным квартирам, не располагаются друг над другом, и общими являются только стены между соседними блоками, а также на мобильные жилые здания;

новые, реконструируемые и капитально ремонтируемые общественные здания высотой с подвальным этажом и многоуровневыми стоянками для автомобилей, а также помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания и другие объекты, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям к общественным зданиям, встраиваемым в эти объекты;

административные и бытовые здания, включая мансардный этаж, и помещения предприятий."


[29.11.2016 11:09:00]
 Ничего у них не выйдет, скорее всего, даже если минэнерго под себя склонят. Есть еще минстрой


[29.11.2016 11:09:02]
 Ничего у них не выйдет, скорее всего, даже если минэнерго под себя склонят. Есть еще минстрой


[29.11.2016 11:14:33]
 "У них" - это у кого? Разместил проект для обсуждения Кухарцев Владислав Владимирович из Минэнерго.


[29.11.2016 11:23:28]
 лоббистов
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 