Можно ли использовать погружные насосы размещённые в наружных ПВ в качестве насосной установки ВПВ?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.11.2016 17:04:25]
 Добрый день форумчане!
Может быть кто-нибудь уже сталкивался с таким вопросом. Специалисты по воде, в каче-стве насосной установки внутреннего противопожарного водопровода использовали по-гружные насосы и разместили их в наружных пожарных резервуарах (в каждом ПВ по 2 насоса (1 раб, 2 резерв) и от каждого ПВ по одной напорной линии до здания, в здании линии объединились в одну и пошла сеть с ПК по общественному зданию). Я считаю, что данная схема не допустима, так как не соблюдаются пункты 4.2.2, 4.2.4, 4.2.12 СП 10.13130.2009. Прав ли я? Как бы одним из доводов для принятия такой схемы было – далее слова специалиста по воде
«Кроме того на сегодняшний день есть проект (окончательная редакция) СП10.13130 («Техэксперт», пока информационный характер), где п.15.22 разрешает применение погружных насосных агрегатов». Кто то слышал об выходе изменений (или начала обсуждения та-ких изменений) к СП 10.13130.2009. Порылся на сайте ВНИИПО и МЧС, но ничего не нашёл.


[25.11.2016 10:14:39]
 Может быть у кого нибудь есть "Техэксперт", есть ли там эта информация?


[26.11.2016 16:55:35]
 Использовал такие насосы и не раз, ни у кого вопросов не возникало.
Данный раздел относится к рабочей документации и под экспертизу не попадает.
п. 4.2.2 - не запрещает.
п. 4.2.4 - не вижу препятствий к выполнению. В данном случае есть готовые станции у Грюнфас или выделяется помещение не насосной, а задвижечной.
4.2.12 - легко выполняется.


[26.11.2016 17:57:08]
 Спасибо огромное за ответ.
Но вот недопонимание мыслишки не даёт покоя (уж простите моё цепляние к словам):
По п. 3.5 СП 10.13130.2009 Насосная установка: это насосный агрегат с комплектующим оборудованием (элементами обвязки и системой управления), смонтированным по определенной схеме, обеспечивающей работу насоса.
По пунктам 4.2.4 и 4.2.12 СП 10.13130.2009 подразумевает наличие всасывающей линии с манометром (задвижки может и не быть, при этом линий должно быть не менее двух), а у погружного насоса нет как таковой всасывающей линии с манометром (у него «всас» непосредственно в корпус) – это первое;
По пункту 4.2.13 СП 10.13130.2009 трубопроводы всасывающей линии за пределами пожарных насосных станций следует проектировать из стальных труб на сварке с применением фланцевых соединений для присоединения к пожарным насосам и арматуре, и опять погружные насосы этого не обеспечивают – это второе окончательное.

А по изменениям в СП 10.1330.2009 нет ни какой информации?


[26.11.2016 17:59:58]
 П.С.
В п.3.5 - мне кажется, ключевые слова для моего случая, это "элементы обвязки смонтированные по определённой схеме".


[26.11.2016 18:00:38]
 в которую не вписываются погружные насосы


[27.11.2016 15:01:44]
 устройству погружных пожарных насосов в резервуарах для целей наружного и внутреннего пожаротушения - основание для СТУ (нет норм проектирования)
устройство погружных насосов описано в п.18 проекта СП 10.13130
https://yadi.sk/i/yIeBOibIzafQM
запись в СТУ..
-установка по одному погружному насосу в каждой конструктивно выделенной части резервуара (в каждом резервуаре) одного назначения противопожарного запаса воды, в котором хранится 50 процентов от общего уровня противопожарного запаса воды одного назначения. Предусмотреть сообщение между конструктивно выделенными частями резервуара;
Допускается предусмотреть установку по одному погружному насосу в каждой конструктивно выделенной части резервуара одного назначения противопожарного запаса воды. Установка резервных насосов допускается в соседней конструктивно выделенной части резервуара одного назначения, с устройством полностью открытого запорного устройства между конструктивно выделенными частями резервуара.


[28.11.2016 7:47:46]
 Спасибо за Ваше мнение и за проект СП 10.13130.2009.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Можно ли использовать погружные насосы размещённые в наружных ПВ в качестве насосной установки ВПВ?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.