Коридор->тамбур-шлюз -> коридор

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.11.2016 16:51:36]
 Добрый день!

Коллеги, имеется такая ситуация.
Эвакуационный путь из помещения получается коридор-тамбур-шлюз - коридор - л/к
Есть какие мысли по поводу данного эвакуационного пути, кроме того что он не соответствует 89 статье. Может ВНИИПО что-нибудь писало касательно этого?



[24.11.2016 18:09:49]
 Тамбур-шлюзы вообще не вписываются в идеологию последовательности эвакуации, установленной ч. 3 ст. 89 123-го ФЗ.
Тепловые тамбура повсеместно устраиваются перед входами в здания и это не учитывает п. 1 ч. 3 ст. 89 123-го ФЗ.
Тамбур-шлюзы с подпором воздуха также устраиваются к примеру перед помещениями категории А и Б и это также не учитывается в п. 3 ч. 3 ст. 89 123-го ФЗ.
Тамбур-шлюзы с подпором воздуха также устраиваются к примеру перед входом в лестничные клетки Н3 и это также не учитывается в п. 1, 2 ч. 3 ст. 89 123-го ФЗ.
Ваш случай с ходу не понятен (зачем так сделано), но я думаю, принимая во внимание общую картину с тамбурами (не учет их в ч. 3 ст. 89 123-го ФЗ), это не должно вызвать замечаний.
Если что, данный тамбур можно попробовать назвать коридором. Типа схема коридор-коридор-коридор. Критерии длины коридоров (т. е. через сколько метров длины коридор можно начинать называть коридором) нормативно не зафиксированы.


[24.11.2016 18:22:36]
 Пожарный кран ®,данный путь эвакуации располагается в уровне подвала, где расположен подъемник связывающий все этажи здания.К сожалению в другом месте его разместить просто невозможно, поэтому получился такой странный путь эвакуации.
Радует, что не все так печально, как я думал.

Есть еще у кого какие мнения?
ogpn8 ®

[25.11.2016 12:24:17]
 Насколько я понял, тамбур-шлюз в подвале появился по требованиям п. 20 ст. 88 Регламента: "20. В подземных этажах зданий и сооружений вход в лифт должен осуществляться через тамбур-шлюзы 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре."
Посмотрите также ч 1 п 14 ст. 89 Регламента. Как минимум, двери шахты подъемника должны быть противопожарными.


[25.11.2016 12:34:17]
 ogpn8 ®. Спасибо. По факту это подъемник в столовой, в нем предусматривается транспортировка продуктов.
Получается исходя из ч.1 п.14 ст 88 нам потребуется предусмотреть дверь подъемника противопожарной 2-го типа + тамбур-шлюз.


[25.11.2016 14:04:06]
 Считаю вам не нужно предусматривать п/п двери и пр., скорее всего у вас лифт - грузовой малый (без возможности входа людей) по ГОСТ 23748-79, а к ним требований нет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Коридор->тамбур-шлюз -> коридор      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.