Эвакуационные выходы и установка табло "ВЫХОД"

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.11.2016 17:59:23]
 5.3 Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать:
- над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;

Нужно ли ставить табло "ВЫХОД" если ЕДИНСТВЕННЫЙ выход из помещения осуществляется непосредственно на лестничную клетку?


[22.11.2016 18:08:28]
 Нужно. Смысл табло в том, что его видно в дыму и темноте.


[22.11.2016 18:14:06]
 Почему тогда табло не ставится в каждом помещении, например в офисном с выходом в коридор?


[22.11.2016 18:18:39]
 отличный вопрос


[22.11.2016 18:21:06]
 to Volk_ ®:
первый или второй?



[22.11.2016 18:24:59]
 Sege ®

[22.11.2016 18:21:06] Нужно ли ставить табло "ВЫХОД" если ЕДИНСТВЕННЫЙ выход из помещения осуществляется непосредственно на лестничную клетку?

В Вашем случае, думаю, ставить нужно. В отличии от выходов из помещений в коридор, Ваш выход является одновременно и выходом с этажа здания.


[22.11.2016 18:27:06]
 первый тоже, но второй особенно хорош (абсолютно серьезно)


[22.11.2016 18:32:22]
 Если перейти к определению "Эвакуационный выход", то получается что с выход из помещения в коридор - тоже является эвакуационный.

ФЗ-123, статья 89
3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:

1) из помещений первого этажа наружу:

а) непосредственно;
б) через коридор;
в) через вестибюль (фойе);
г) через лестничную клетку;
д) через коридор и вестибюль (фойе);
е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;

2) из помещений любого этажа, кроме первого:

а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;

Получается что для выполнения 5.3 надо и из помещений в коридоры :)


[22.11.2016 18:35:31]
 Такой путь, к сожалению бесперспективен. Т.к. в нынешних терминах зкона эвакуационным выходом является любой выход из помещения, кроме аварийного или дополнительного (необязательного)


[22.11.2016 18:40:45]
 еще не совсем понятно построение фразы, а именно сколько здесь частей

3 части:
1) над эвакуационными выходами с этажей здания,
2) непосредственно наружу
3) или ведущими в безопасную зону

или же 2 части:

1) над эвакуационными выходами с этажей здания, ведущие непосредственно наружу
2) или ведущими в безопасную зону

По правилам русского языка с точки зрения кол-ва запятых скорее всего 3 части


[22.11.2016 18:47:07]
 а у вас оповещатели Выход (пожарные)-это не указатели Выход (электрические)?


[22.11.2016 18:51:22]
 Обычные табло "ВЫХОД" КОП-25


[22.11.2016 18:53:45]
 12В, подключенные к С2000-КПБ


[23.11.2016 10:11:45]
 "3 части:
1) над эвакуационными выходами с этажей здания,
2) непосредственно наружу
3) или ведущими в безопасную зону"
_______
И как это будет читаться?
5.3 Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать: непосредственно наружу?

Однозначно трактуется так:
5.3 Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать:
1) над эвакуационными выходами с этажей здания, ведущие непосредственно наружу
2) или ведущими в безопасную зону



[23.11.2016 11:00:34]
 
Цитата Skier87 23.11.2016 10:11:45
Однозначно трактуется так:
5.3 Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать:
1) над эвакуационными выходами с этажей здания, ведущие непосредственно наружу
2) или ведущими в безопасную зону
--Конец цитаты------

Одназначно с точки зрения кого? С точки зрения русского языка и ВНИПО?


[23.11.2016 12:50:40]
 читается как 3 части:
1) над эвакуационными выходами с этажей здания
2) над эвакуационными выходами наружу
3) над эвакуационными выходами, ведущими в безопасную зону
batya007 ®

[23.11.2016 13:56:10]
 если трактовать так: 5.3 Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать:
1) над эвакуационными выходами с этажей здания, ведущие непосредственно наружу
2) или ведущими в безопасную зону

то, скорее всего, по правилам русского языка правильно было бы написать "над эвакуационными выходами с этажей здания, ведущиМИ непосредственно наружу".
Или я не прав?
Я лично считаю что все-таки читается как 3 части:
1) над эвакуационными выходами с этажей здания
2) над эвакуационными выходами наружу
3) над эвакуационными выходами, ведущими в безопасную зону
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Эвакуационные выходы и установка табло "ВЫХОД"      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.