Противопожарные окна внутри здания

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.11.2016 16:01:04]
 Всем доброго дня! Уважаемые специалисты, прошу помощи.
Вопрос. Могу ли я в качестве заполнения проема в перегородке 1-го типа установить противопожарное окно 2-го типа.
Сомнения возникли из определения "Окно", приведенном например в ГОСТ 23166-99: Окно - элемент стеновой или кровельной конструкции, предназначенный для сообщения внутренних помещений с окружающим пространством, естественного освещения помещений, их вентиляции, защиты от атмосферных, шумовых воздействий и т.д. То есть из этого определения следует вывод о возможности использования п/п окон только в наружных стенах. И мне придется заложить проем в перегородке, установленной внутри здания, негорючим строительным материалом.
И что делать если все таки требуется визуальный осмотр через п/п преграду внутри здания.
Всем добра!


[22.11.2016 18:49:45]
 Гомер ®, да, можете.
Данное общестроительное определение установлено для окон, устанавливаемых в наружных ограждающих конструкциях.
Из представленного Вами определения не следует вывод о возможности использования п/п окон только в наружных стенах.
При трактовании терминов, состоящих из двух и более слов, как правило, не применяется симбиоз определений каждого отдельного слова в термине, т. к. это может привести к неправильному или даже бессмысленному определению.
123-м ФЗ установлена возможность установки окон в т. ч. во внутренних противопожарных преградах (конструкциях) - см. ч. 2 ст. 37; ч. 8 ст. 88; ч. 3 ст. 88. В ГОСТ Р 53308-2009 - см. п. 1.1.
Из проектного опыта данные противопожарные окна неоднократно устанавливались для "визуального осмотра":
- м-ду помещением дизельгенератора и операторной;
- м-ду помещением очистки сточных под и опператорной;
- м-ду помещением гаража пожарного депо и диспетчерской.
Замечаний от государственных экспертных органов, связанных с недопустимостью данных окон во внутренних противопожарных ограждающих конструкциях, не поступало.


[24.11.2016 10:27:43]
 Спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарные окна внутри здания      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.