Обособленный выход из зарядной

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.11.2016 12:25:48]
 Коллеги! Есть вопрос по п. 6.3.9 СП 4.13130.2013
В здании склада тарных грузов на первом этаже у торца допускается располагать помещения для зарядки аккумуляторных погрузчиков. Ограждающие конструкции помещения для зарядки аккумуляторов должны иметь предел REI 45 и класс конструктивной пожарной опасности К0. Помещения для зарядки аккумуляторов должны быть отделены от остальных складских помещений противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа и иметь обособленный выход.

Вопрос 1:
Данный пункт распространяется только на здания складов тарных грузов? Если в складе стеллажи, то пункт не применяется?
Вопрос 2: что значит "обособленный выход"? Обособленный от чего? Бывает еще термин для насосных пожаротушения "отдельный выход". Отдельный от чего?


[21.11.2016 13:22:02]
 нет, данный пункт читается читается по абзацам, это общее требование для аккумуляторных складских зданий
обособленный выход - выход наружу (не через лестницу, коридор, отщий тамбур и т.п. просто дверь на улицу


[21.11.2016 14:30:01]
 Странно. Почему не могли написать "выход наружу". Что значит обособленный? А для насосных есть еще "отдельный". В чем разница?


[21.11.2016 16:09:05]
 хз..


[21.11.2016 16:25:51]
 Обособленный и отдельный - может это имеется в виду только для этих помещений выход? Т.е. через этот выход нельзя эвакуироваться из других помещений???


[21.11.2016 16:55:38]
 если помещение категории А то ч.3 ст.89 №123-ФЗ
если помещение категории В то нормативно можно и нечего плохого в этом нет


[21.11.2016 18:40:37]
 3.6 обособленный эвакуационный выход: Выход из помещения (части здания), ведущий на самостоятельный путь эвакуации, непосредственно наружу или непосредственно в безопасную зону в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности.

3.13 самостоятельный путь эвакуации: Эвакуационный путь здания (части здания), на который отсутствуют выходы из других зданий или частей этого же здания.

3.14 самостоятельный эвакуационный выход: Выход из помещения (части здания), ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или непосредственно в безопасную зону в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности. При этом, путь эвакуации не должен включать помещения (части здания) иной функциональной пожарной опасности.


[21.11.2016 19:14:37]
 самостоятельный не рассматриваем, ищите "отдельный"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Обособленный выход из зарядной      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.