Общие лестничные клетки

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.11.2016 14:12:49]
 Здравствуйте. Проектируется многофункциональное здание без разработки СТУ. 1-2 этажи - торговые помещения, 3-4 этажи - закрытая автостоянка, 5-6 этажи - офисные помещения.
Есть п.9.4.2 СП1 и п.6.11.9 СП4: при необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами здания другого назначения следует предусматривать противодымную защиту лифтовых шахт и лестничных клеток этого здания.
Можно ли предусмотреть общие эвакуационные незадымляемые лестничные клетки для всех этажей здания.


[18.11.2016 14:56:28]
 да


[18.11.2016 17:28:22]
 да


[21.11.2016 13:37:02]
 Как относится к п.6.1.4 СП 160: функционально-планировочные компоненты многофункциональных зданий и комплексов могут быть объединены горизонтальными и вертикальными коммуникациями (переходами, лестницами и т.п.), но при этом должны быть функционально и планировочно обособлены и иметь отдельные эвакуационные лестничные клетки и выходы в соответствии с противопожарными требованиями, а также холлы и вестибюли.


[23.11.2016 14:47:35]
 Спасибо! Может есть еще мнения по этому вопросу?


[23.11.2016 17:48:02]
 Нормативно проходит только незадымляемая л/клетка типа Н3, другие незадымляемые л/к на свой страх и риск.

Если чисто по личному мнению, то решение с другими общими незадымляемыми л/клетками для всех этажей возможно и в их применении не вижу ничего страшного.




[23.11.2016 18:11:56]
 по п. 6.11.9 СП 4 можно предположить, что незадымляемые ЛК требуются только при сообщении ПОДЗЕМНОЙ автостоянки с надземной частью здания. При этом указанные ЛК не будут являться эвакуационными, а будут только технологическими


[24.11.2016 12:32:39]
 п.9.4.2 СП1 говорит, что: в автостоянках, встроенных в здания другого назначения, не допускается, как правило,предусматривать общие ОБЫЧНЫЕ лестничные клетки. Поэтому, я считаю, что только незадымляемые ЛК
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Общие лестничные клетки      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.