Воздушная зона незадымляемой лестничной клетки Н1

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.11.2016 14:37:33]
 Уважаемые проектировщики, прошу Вас помочь разобраться с расположением воздушной зоны в секции жилого многоквартирного дома. Секция дома 16-три этажная, к секции пристраивается офисное здание класса ф4.3. Высота пристройки -2 этажа, кровля пристройки на отметке пола 3-го этажа жилой секции. Стена здания с офисами, со стороны жилой секции, противопожарная без проемов.
Незадымляемая лестничная клетка Н1 располагается со стороны пристроенного здания Ф4.3.
Архитектор не может разместить лестницу в другом месте, т.к. Заказчик борется за площади квартир.
Ниже по ссылке план (точнее эскиз) 2-го этажа многоквартирного дома с пристроенными офисами.
Возможно ли такое расположение лестничной клетки Н1?
https://www.dropbox.com/s/o9qjs3jmcd...


[17.11.2016 15:01:22]
 Любители бропбоксов. Не открываются у меня такие сайты. Шестнадцатриэтажная секция с пристройкой минус 2 этажа...
А зачем противопожарная стена? Утеплитель кровли 6 метров от окон из НГ.
Планов не вижу, но смотреть надо по проемам в наружных стенах, если расстояние более 1,2 метра - проблем быть не должно, если нет угла.


[17.11.2016 15:19:47]
 Gidrant, Прошу прощения, пристройка высотой 2 этажа.
А какие файлообменники у вас открываются?

Расположение этой лестничной клетки получается в углу, там где появляется пристройка.


[17.11.2016 15:34:16]
 расстояние между частями здания принимаются наравне расстояний между зданиями см. табл.1 СП 4.13130


[17.11.2016 15:35:58]
 но все равно у вас воздушная зона закрыта с одной стороны, это обосновывается расчетом проветривания + расчет риска по 382 методике


[17.11.2016 15:38:47]
 Вот morozofkk ® красавчик! Где в ФЗ-123 есть хоть слово о расчетах проветривания? При чем тут расчет риска по 382 приказу МЧС, если этот же приказ говорит о том, что в нем нельзя учитывать отступления, не задействованные в расчете!


[17.11.2016 15:44:48]
 Коллеги, вставлю и свои 5ть копеек.

А где вообще впринципе есть подобный вариант устройства переходной лоджии? В приложении Г СП 7.13130.2013 вообще такого варианта нет.

В данном случае лоджия и заглублена и выпирает, какой выбирать вариант А или В в СП 7?


[17.11.2016 16:41:23]
 morozofkk ® согласно СП 4 таблица 1 регламентирует расстояние между зданиями и сооружениями, но не частями зданий, офисы являются пристройкой к жилой секции.

Хотелось бы узнать, что за расчет проветривания для воздушных зон?


[17.11.2016 18:51:04]
 расчет проветривания на основании ст.15 №384-ФЗ, как отступление от Приложения Г СП 7.13130 (очаг пожара в ближайшем помещение с пожарной нагрузкой, окна открыты, моделируем поток воздуха со стороны очага на воздушную зону и смотрим на ее задымленность по ОФП для человека), расчет риска на основании ст.6 №123-ФЗ но думаю можно и без расчета.. поскольку прямой зависимости на основании письма ВНИИПО, что Приложение Г не устанавливает объемно-планировочных решений для воздушных зон


[17.11.2016 19:07:09]
 Aln-2016 это вы будете обосновывать почему у вас через 3 метра окно напротив и как оно повлияет на распространение пожара ст.52, 59, ч.19 ст.88 №123-ФЗ


[17.11.2016 20:14:55]
 я всегда придерживаюсь точки зрения законодательства
ч. 1 ст. 1 ФЗ-123
Технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (далее - Федеральный закон "О техническом регулировании"), не действуют в части, содержащей требования пожарной безопасности к указанной продукции, отличные от требований, установленных настоящим Федеральным законом.

Поэтому считаю, что из расчетов допустим только расчет пожарного риска с учетом некоторых ограничений (п. 4 приказа мчс 382)


[18.11.2016 10:41:37]
 morozofkk, Асашай спасибо за помощь!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Воздушная зона незадымляемой лестничной клетки Н1      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.