Дымоудаление при перепланировке

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[16.11.2016 16:43:58]
 Здраствуйте. Помогите разобраться.
Ранее был единый торговый зал с естественным освещением через окна. Дымоудаление по СНиП 41-01-2003 не требовалось.
Теперь общее помещение разделили общей перегородкой.
Будет ли это считаться изменением объемно планировочных решений и как следствие применять новые требования по СП7 в соответствии с ч.3 ст.80 123-ФЗ?

Если надо:

В соответствии с пунктом 7.2 СП7.13130.2013 для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи.
Что в данном случае понимается под удалением продуктов горения: вытяжная противодымная вентиляция и/или естественное проветривание коридора?

Если не надо:
Будет ли считаться естественным освещением прохождение света через две светопрозрачных перегородки? В соответствии с действующим тогда СНиП, Естественное освещение - освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях. Не совсем понятно: в наружных ограждающих конструкциях освещаемого помещения или в наружных ограждающих конструкциях вообще не зависимо от дльнейщего прохождения света.




[17.11.2016 9:40:19]
 1. Любым способом (хоть естественная вытяжка, хоть какая).
2. Вообще независимо.

PS. Если в нормах что-то не конкретизировано, то это всегда в н_а_ш_у пользу.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Дымоудаление при перепланировке      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.