пункт 117 ППР: что за нормативно правовые акты и документы имеются в ввиду?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.11.2016 11:28:58]
 пункт 117 гласит: Запрещается хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления, за исключением случаев, разрешенных нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности.Вопрос что за нормативно правовые правовые акты и документы по пожарной безопасности имеются в ввиду в данном случае! Может у кого есть судебные решения по данному пункту?



[ув ГПН-2016. Точнее указывайте вопрос в теме обсуждение. На сайте может половина "вопросов по ППР". Инструкция вам в помощь http://www.0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[09.11.2016 13:39:20]
 А что здесь не понятного?
Смотрите СП, СНиП и тп для вашего объекта и если там допускается такое хранение, то вперёд


[10.11.2016 11:29:17]
 без устройства оконных проемов или шахт дымоудаления (СП 4.13130):
Ф2 (п.5.4.2)
Ф3.1, Ф3.2 (п.5.5.2)
Ф3.4, Ф3.5, Ф3.6 (п.5.5.7)
Ф4 (п.5.6.4)
Ф5 (п.6.5.6)


[10.11.2016 11:36:24]
 не, по другому..
без устройства оконных проемов или шахт дымоудаления в соответствии с требованиями сп 7.13130.2013, п.7.2 и п.7.3, а допускается хранение в зданиях по СП 4.13130:
Ф2 (п.5.4.2)
Ф3.1, Ф3.2 (п.5.5.2)
Ф3.4, Ф3.5, Ф3.6 (п.5.5.7)
Ф4 (п.5.6.4)
Ф5 (п.6.5.6)


[10.11.2016 13:33:24]
 morozofkk, Правильно ли в нашем случае рассматривать п.7.2 сп 7.13130.2013 (Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:) если в правилах речь идет о запрете хранения. Как я понимаю где – то в НД есть исключение например «Допускается хранение ГМ и НГ материалов в Г упаковке без оконных проемов в каких-то случаях»?


[10.11.2016 17:43:10]
 данный пункт отсылает на выполнение норм СП 7 (если надо по нормам делай оконный проем или шахту дымоудаления) более нечего
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: пункт 117 ППР: что за нормативно правовые акты и документы имеются в ввиду?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.