Расстояния при прокладке СОУЭ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.11.2016 9:30:03]
 Скажите, пожалуйста, при прокладке линии оповещения 100В в гофрированной трубе или кабель-канале, какое минимальное расстояние может быть до электрических кабелей? Это считается открытой прокладкой где расстояние не менее 0.5м?


[07.11.2016 9:45:47]
 Ну и шаг крепления гофры 30см, кабель-канала 1.5м? Конкретного ничего не нашел. Кто как делает?


[07.11.2016 13:49:15]
 для организации трансляционных линий СОУЭ необходимо использовать огнестойкие кабельные линии (ОКЛ), отвечающие требованиям п.2 ст. 82 ФЗ-123 и ГОСТ 53316-2009. Соответственно шаг крепления определяется инструкцией от производителя на ОКЛ.


[07.11.2016 13:52:10]
 по поводу расстояния до электрики, см. п 2.3.86 ПУЭ:
"3) 500 мм * между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;"


[07.11.2016 13:54:51]
 простите, п 2.3.86 ПУЭ относится к прокладке в земле, так что отпадает :)


[08.11.2016 11:58:00]
 Почитал тут темы про ОКЛ так и не определился нужна она или нет. Я так понял если заказчик хочет то нужна, нет, frls в гофре и кабель-канале подойдёт


[08.11.2016 12:15:10]
 makuc ®, если заказчик хочет колотить ТРП - вот это точно желание. Есть требование ФЗ, во многих случаях избыточное, которое вроде как-то криво выглядит и криво реализуется, но оно есть. И это уже хотелки заказчика потребовать ОКЛ или не потребовать в задании или на сдаче, а наша задача независимо от его хотелок - максимально соответствовать нормам, хоть это и недостижимо)


[08.11.2016 12:21:37]
 >если заказчик хочет колотить ТРП

У ТРП есть свои 5 секунд работоспособности при пожаре. Если достаточно 5 секунд - никто не запрещает его применять.


[08.11.2016 15:41:33]
 Georg ®, ТРП - отличная альтернатива термокабелям в своём роде, цена - ниже некуда, инерционность - 5 секунд... пора брать на вооружение)
Я не противник и не сторонник ОКЛ, есть требования ФЗ, пускай и спорные. Полностью на ОКЛ ни одного проекта не сделал ещё, хотя кмо, ккмо использую во всю.


[08.11.2016 15:54:13]
 >ТРП - отличная альтернатива термокабелям в своём роде

Нет. У ТРП жилы перегорают, а не замыкают. В СССР в качестве электромеханического теплового линейного извещателя использовали провод П247М.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Расстояния при прокладке СОУЭ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.