Грамотная интерполяция

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
дуболом ®

[07.11.2016 9:00:40]
 Помогите разобраться с интерполяцией оросителей. Смотрю на графики и таблицы СПЕЦАВТОМАТИКИ "как баран на новые ворота". Из каталога товаров определил коэффициент производительности и интенсивность орошения, а как определить давление не пойму. Глядя на графики явно не понятно точного значения. Подскажите как посчитать. И еще вопрос как грамотнее подобрать ороситель вообще.


[07.11.2016 10:23:10]
 Формула линейной интерполяции https://yadi.sk/d/Q9hGuxlfyCDmZ
Формула соотношения давлений и расходов https://yadi.sk/d/bpSteFxqyCDtZ Q2 должно быть меньшим
По графикам интенсивности Спецавтоматики всё нормально находится :)

А вот с выбором оросителей, тут уж только практика


[07.11.2016 10:40:48]
 
А вот с выбором оросителей, тут уж только практика.

А как же их подобрать без практики? Если в учебных пособиях указано, что подбор производится на начальном этапе в зависимости от группы помещения по таблице 5.1 из СП 5.13130. от туда мы берем интенсивность орошения минимальную. От этой интенсивности по Графику зависимости интенсивности орошения(СПЕЦАВТОМАТИКА) находим требуемое давление. Снова вопрос как его найти точно? Из приведенных выше формул не понятно что такое х1 и х2, а также у1 и у2. Подскажите пожалуйста!!!
Я понимаю, что потом при корректировки давления у нас расход может упасть(тогда придется все пересчитывать при большем давлении), ну а если нет то хорошо.


[07.11.2016 10:47:08]
 Можно и СВН-10 на 3 группу помещений поставить, а можно и СВН-15, что логичней, т.к. чтобы создать необходимое давление на СВН-10 для 3 группы, надо очень постараться (да и для СВН-15 тоже но меньше), а есть ещё СВН-К80 и прочие...


[07.11.2016 10:50:21]
 1)То есть получается, подбираем ороситель так чтобы при требуемой интенсивности орошения давление на нем было минимальное?
2) (Для тех кто в танке) то есть Я. Определились с оросителем как найти давление?


[07.11.2016 11:27:13]
 В целом примерно верно, выбираем тот ороситель, который обеспечивает требуемую интенсивность при мин давлении.
А проблема с давлением то в чём на оросителе? https://yadi.sk/d/GlVYX38ByCPHT для 0,08 интенсивности


[07.11.2016 11:28:38]
 Для первой группы СВВ-10 само то


[07.11.2016 11:34:21]
 Проблема в том, что по графику не точное значение давления. А для расчетов требуется точное. О боже вот дурак блин-Я. А как его найти ума не приложу.


[07.11.2016 11:40:08]
 Я же даже нарисовал как найти! До двух-трёх знаков после запятой достаточно! куда точнее то? Слева выбираем интенсивность, и на пересечении внизу давление. Ну если хочется по формулам, то паспорт на оросители и https://yadi.sk/d/TwnGaBHSyCRBm интерполируйте на здоровье, там по двум давлениям, согласно ГОСТа


[07.11.2016 11:52:25]
 Спасибо. По графику линии мог бросить. Только я считал этого недостаточным,а Вы переубедили. Будем пробовать обоими способами. Спасибо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Грамотная интерполяция      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.