Помогите разобраться с огнезащитной обработкой металлических конструкций

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.11.2016 19:01:49]
 Имеется склад хранения стеклотары.металлический каркас
класс ответственности 2
Степень огнестойкости 4
класс пожарной опасности С0
Класс функциональной опастности ф5.2
по проекту : предел огнестойкости колон,связей,балок перекрытий принят не менее R 45 что обеспечивается огнезащитной краской.
Нужно ли обрабатывать несущие конструкции огнезащитным составом?



[04.11.2016 15:13:22]
 Вот эта краска и есть "состав". И да, красить-таки придётся :-).


[04.11.2016 15:46:00]
 это понятно, есть СНиП 21-01-97, в таблице №4, для IV степени можно оставлять незащищенные конструкции.В этом и стопор ,красить или нет!?


[06.11.2016 19:22:26]
 А почему понятно при СНиП 21-01-97? Если это новый проект, то ФЗ-123 таблица 21 и СП 2.13130 таблица 6.3: R 45 это 3 степень огнестойкости. Степень огнестойкости определяет допустимую площадь и высоту здания в зависимости от категории здания, так что исходных данных маловато.


[06.11.2016 20:47:51]
 Не понятно откуда вопрос про огнезащиту возник.
Если склад 4 СО класса С0, предел огнестойкости должен быть не менее 15 минут.
А зачем принято R45?
Доведения огнезащитным составом до 45 минут не требуется.


[07.11.2016 10:27:24]
 Остается ДОВЕСТИ огнестойкость нужного (!) металла до 15 минут.
Гсть

[07.11.2016 13:00:43]
 Дело в том что, это на усмотрение проектировщика, он должен сделать проект не ниже норм РФ, ну хочется ему R45 при 4 й степени, НО есть одно НО и проектировщик смотрит вперед))) видимо склад стеклотары в горючей упаковке))). А это уже 3 я степень огнестойкости!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Помогите разобраться с огнезащитной обработкой металлических конструкций      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.