Кратность воздухообмена аварийной вентиляции.

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.11.2016 14:16:08]
 люди направьте на путь правильный. Помещение СТО, в котором происходит ремонт автомобилей. Наиболее неблагоприятной ситуацией будет разгерметизация топливного бака с бензином объемом 50 литров. Считаю получается категория А. Согласно СП можно учитывать аварийную вентиляцию. Кто рассчитывает кратность воздухообмена, где эту цифру взять, так как в паспорте на аварийную вентиляцию этого значения нет. Понятно что собственник скажит что кратность и 10, и 15 и 20 сколько надо.. Как это проверить, что инспектор пришел, открыл расчет категории, получается категория В1, соответственно кратность воздухообмена 10. Как это проверит он, как из практики?


[03.11.2016 14:58:04]
 А газосварки на СТО больше не бывает? Из практики - инспектор не пересчитывает расчеты категории и не смотрит на кратность воздухообмена, хотя я требую проект производства работ по п.396 ППР в РФ, а его никогда нет.


[03.11.2016 17:48:50]
 ONDS ®, не знаю на сколько полезным для Вас будет информация, но все же...
Согласно п. 7.6.1 СП 60.13330.2012:
"Аварийную вентиляцию для помещений, в которых возможно внезапное поступление большого количества вредных или горючих газов, паров или аэрозолей, следует предусматривать в соответствии с требованиями технологической части проекта, учитывая несовместимость по времени аварии технологического и вентиляционного оборудования.
Расход воздуха для аварийной вентиляции следует принимать по данным технологической части проекта."
Кратность рассчитывается в проекте в разделе "Отопление и вентиляция" с подачи раздела "Технологические решения".
Согласно СП 12 можно учитывать аварийную вентиляцию, но если она обеспечена :
1 резервными вентиляторами;
2 автоматическим пуском при превышении предельно допустимой взрывобезопасной концентрации (либо автоматическим переключением на резервный при постоянной работе вентиляции);
3 электроснабжением по первой категории надежности по ПУЭ.
(можно уже данную вентсистему проверять по этим трем факторам).
Кратность воздухообмена - это отношение объема воздуха, подаваемого в помещение или удаляемого из него в течение часа, к объему помещения.
Иными словами сколько раз в час вентилятор способен полностью поменять объем воздуха в помещении. У вентилятора есть расход воздуха (как у насоса). Как правило выражается в м.куб/ч. Если есть марка вентилятора, то в интернете наверное можно найти расход воздуха данного агрегата. У помещения находите объем. Сопоставляя эти две цифры теоретически можно сделать вывод о кратности воздухообмена.
Vпомещ. х 10кратн. = Х м3/ч (Х - требуемый расход вент.агрегата, которые может обеспечить эту кратность).
А вот саму требуемую кратность, которая обеспечивает "не категорию А" стоит искать в расчетах категорий. Это либо раздел "Технологические решения", либо как вариант в ПБ ("Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности").
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Кратность воздухообмена аварийной вентиляции.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.