 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.11.2016 16:03:26]
 Добрый день,уважаемые формурчяне!
Подскажите такой вопрос - есть ли такой документ, который регламинтирует установку узлов подключения пожарной техники на противопожарном трубопроводе нефтебазы 1 категории, кроме как на насосных станциях?


[02.11.2016 17:09:28]
 Если речь исключительно про противопожарный водопровод, то гребенки ставят вместо гидрантов в районах с вечномерзлыми грунтами


[02.11.2016 17:10:49]
 ананасик ®, документ есть, но он для объектов системы транснефть - РД-13.220.00-КТН-142-15 "Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Системы пенного пожаротушения и водяного охлаждения. Нормы проектирования". Разработан ООО «НИИ Транснефть».
Там "эти узлы" называются "пожарными гребенками".
Также имеют место быть пожарные гидранты дорошевского (наземного исполнения), что также является частным случаем узла подключения. Пункт 8.7 СП 8 допускает гидранты наземного исполнения.
Но для нефтебаз понятие "узел для подключение пож.техники" закладывает смысл не только забирать огнетушащее вещество, но возможность его подачи в систему. Делаются такие узлы, как правило, на стенках помещений с электроприводными задвижками (миниздания, в которых размещена арматура управления систем пожаротушения и водяного охлаждения резервуаров хранения нефти). Все проектируется сугубо по РД-13.220.00-КТН-142-15, поскольку в Российских нормах эти моменты на сколько я знаю не отражены.


[02.11.2016 17:30:16]
 Что-то может быть в СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов.


[02.11.2016 18:18:35]
 "Все проектируется сугубо по РД-13.220.00-КТН-142-15"

есть еще № П3-05 С-0208 "ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ НА ОБЪЕКТАХ ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»"

гребенки могут быть и на лафетах и не обязательно" на стенках помещений с электроприводными задвижками". На Лукойле все эти эл.задвижки под открытым небом.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Узлы для подключения передвижной пожарной техники      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.