Пожарное депо. Проектирование пожарной сигнализации

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
ВСМ_Игорь ®

[01.11.2016 15:25:46]
 Коллеги, добрый день!
Занимаюсь в основном проектированием систем автоматики для компрессорных и насосных станций. Так же приходиться заниматься пожарной сигнализации и автоматическим пожаротушением. Сдал не один объект.
Сейчас в проработку отдали пожарное депо, которое категорически отличается от насосной станцией наличием множества помещений разной категории.
Кому не трудно поделиться опытом и объяснить как правильно проектировать пожарную сигнализацию и СОУЭ в здании пожарного депо, напишите на электронный адрес mikulov_igor@inbox.ru.





[01.11.2016 17:56:49]
 А вы конкретные вопросы напишите здесь, вам и ответят. А то такой вопрос слишком пространный :)


[02.11.2016 10:26:19]
 Да, наверно Вы правы)
Можно ли сюда выложить план здания пож.депо?


[02.11.2016 11:25:39]
 ВСМ_Игорь ® картинку на хостинг и ссылку сюда. Видимо так.


[02.11.2016 11:38:49]
 flybyte, спасибо большое!)
Я на форумах новичок, так что не совсем еще разбираюсь здесь)

Вот ссылка на план пожарного депо: http://hostingkartinok.com/show-imag...

На плане я указал а каких помещениях я предусматриваю установку дымовых извещателей, а в каких нет. Согласно СП5.13130-2013 пункта 15.3 в помещениях будет установлено не менее 3-х дымовых извещателей, так же согласного данного пункта определенно расстояние между извещателями.

Верно ли я делаю?
koks ®

[02.11.2016 12:32:00]
 ВСМ_Игорь ® необхлдимо в скриншоте полностью указать экспликацию помещений!


[02.11.2016 12:42:55]
 Извиняюсь, не усмотрел!

Вот ссылка на обновленный план: http://hostingkartinok.com/show-imag...


[02.11.2016 13:04:27]
 ВСМИгорь, могу ошибаться, но в соответствии с 13.3.3 СП5 можно два извещателя. И в п.15.3 на который вы ссылаетесь что-то не то. Возможно вы имели ввиду п. 14.3?

Помещения 18,19 - в них боёвка? Она ж не горит) Если вы руководствовались таблицей А.3 строка 5 - у вас получилась категория? )

koks - вроде назначение есть, площадь тоже. Что ещё должно быть?


[02.11.2016 13:05:09]
 пардон. Увидел обновлённую ссылку


[02.11.2016 14:01:31]
 ВСМ_Игорь ®

1. предусмотрены извещатели в помещениях с категорией Д и В4, можно там не ставить (п. А.4 приложения А СП5.13130 (если только у них нет выхода на улицу, если есть, то тогда ручник нужен у выхода (Таблица Н.1 СП5.13130))
2. почему отсутствуют извещатели в тамбурах и гардеробных? их нет в перечне помещений из п. А.4 приложения А СП5.13130, значит в них тоже нужно делать пожарную сигналищацию.

flybyte ®

от ПС наверняка будет включаться как минимум оповещение о пожаре (а возможно будут управляться и другие инженерные системы), соответсвенно в силу вступает п.14.3 СП5.13130 "должно быть не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов"


[02.11.2016 14:05:10]
 flybyte, касательно пункта 15.3. Там же речь идет о взаимосвязи пожарной сигнализации и инженерных сетей. В здании есть несколько систем вентиляции, в том числе и общеобменная. При пожаре все вент. системы должны отключиться.
Разве я не должен руководствоваться данным пунктом?

СП5 пункт 15.3
"Для формирования команды управления по 15.1 в защищаемом по-мещении или защищаемой зоне, с площадью не более площади, защищаемой одним пожарным извещателем, в зависимости от применяемого прием-но-контрольного прибора должно быть не менее:
- трех адресных пожарных извещателей;
- трех неадресных пожарных извещателей при включении их в шлейф двухпорогового прибора или в три независимых радиальных шлейфа однопо-роговых приборов;
- четырех неадресных пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопорогового прибора по два извещателя в каждый шлейф;
- двух пожарных извещателей, удовлетворяющих требованию 13.3.3 (б, в).
Примечание – Однопороговый прибор - прибор, который выдает сиг-нал "Пожар" при срабатывании одного пожарного извещателя в шлейфе. Двух-пороговый прибор - прибор, который выдает сигнал "Пожар 1" при срабатыва-нии одного пожарного извещателя и сигнал "Пожар 2" при срабатывании вто-рого пожарного извещателя в том же шлейфе.
Расстановка извещателей, включенных по логической схеме «И», произ-водится на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3 – 13.6 соответственно.
Примечание – Расстояние не более половины нормативного, опреде-ляемого по таблицам 13.3 -13.6, принимают между извещателями, располо-женными вдоль стен, а также по длине или ширине помещения (Х или У). Рас-стояние от извещателя до стены определяется по таблицам 13.3 – 13.6 без со-кращения. Извещатели могут размещаться иным способом при условии, что ближайший к месту предполагаемого пожара извещатель неисправен, а расстояние от эпицентра пожара до другого ближайшего извещателя не превышает более чем в 1,4 раза нормативное расстояние.

и пункт 15.1:
"При применении автоматических пожарных извещателей формиро-вание сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаро-тушения, системами оповещения, противодымной защиты, общеобменной вен-тиляции, кондиционирования, инженерным оборудованием объекта участвую-щим в обеспечении его пожарной безопасности, а также формирование сигналов на отключение электропитания потребителей, сблокированных с системами пожарной автоматики должно осуществляться от двух автоматических по-жарных извещателей, включенных по логической схеме «И»."


[02.11.2016 14:24:35]
 Роман П, не совсем понял почему в тамбурах и гардеробных должны быть извещатели. Объясните по подробнее, пожалуйста.


[02.11.2016 14:57:42]
 Роман П, все понял) Не обратил внимание на пункты в начале Приложения А. Теперь стало понятно. Спасибо!


[02.11.2016 15:07:26]
 С размещением пожарных извещателей понятно.В принципе я верно все делал)
Как строиться система оповещения. Заказчик просит звуковые оповещатели и световые табло "Выход".
Я остановился на светозвуковом табло Молния12-3 "Выход" исп.2

Теперь сами вопросы:

1. Необходимо предусматривать в каждом помещении здания такое табло или нет? Если нет, то по каким нормам размещать эти табло?
2. Табло "Выход" должно светить в дежурном и тревожном режимах или только в тревожном?
3. Разрешается прокладывать проводку ПС в пластиковых кабель каналах? До этого имел дело только с оцинкованными коробами.



[02.11.2016 15:21:41]
 ВСМ_Игорь ®

вообще нормы на оповещение это СП3.13130, а конкретно по вопросам:

1. п. 5.3-5.5
2. п. 5.1
3. кабеленесущая система должна отвечать ст. 82 ФЗ-123 и ГОСТ Р 53316—2009. т.е. необходимо применять сертифицированную огнестойкую кабельную линию (ОКЛ). Есть такие сертифицированные ОКЛ, которые предусматривают использование кабель-каналов.


[02.11.2016 15:40:29]
 С этим понятно, с СП3 я знаком.
У нас эвакуационное освещение обычно закладывают электрики: табло со встроенным аккумулятором с расчетом на 1 час автономной работы.
Заказчик просит обеспечить автономную работу пожарной сигнализации в течении 3 часов. Относится это требование и к эвакуационному освещению?


[02.11.2016 16:27:46]
 ВСМ_Игорь ®

Наверно имеете ввиду световое оповещение, а не эвакуационное освещение? В нашей организации тоже всегда табло предусмотрены у электриков.
Вообще, нормами требуется только 1 час резервирования ПС (п.15.3 СП5.13130), однако, что мешает запитать на 3 часа, если уж так хочет Заказчик? Это не вызовет проблемы если вы запитываете табло от ИБП 12В или 24В.


[02.11.2016 16:29:19]
 Спасибо, понятно!)


[02.11.2016 16:29:55]
 а ответ на вопрос "Относится это требование и к эвакуационному освещению?" если имеется ввиду именно световое оповещение - ДА, т.к. оно относится к системам противопожарной защиты, а значит подпадает под требование п. 15.3 СП5.13130


[02.11.2016 16:33:06]
 Еще вопросик.
Согласно СП5, как Вы подсказали, нужно ставить извещатели в тамбуре. Тамбур считать отдельным помещением и туда так же устанавливать 3 извещателя?


[02.11.2016 16:34:16]
 Вообще в вашем случае табло (простое световое, а не комбинированное) достаточно поставить над каждым выходом из здания, а звуковое оповещение выполнить простыми звуковыми оповещателями, размещаемыми в каждом помещении. Нет смысла ставить комбинированное табло в каждом помещении.


[02.11.2016 16:34:38]
 ВСМ_Игорь ®

ответ по тамбурам - ДА


[02.11.2016 16:37:44]
 По поводу табло с Вами согласен. Буду закладывать звуковой оповещатель Маяк-12-3М.
Роман П, у вас есть практика подключения оповещателей в один шлейф?
Просто мы обчно используем устройство контроля линий оповещений УКЛО и подводим в шкаф ПС отдельными линиями каждый оповещатель. Сейчас у меня перед глазами проект, где оповещатели МАЯК-24-3М подключены в один шлейф и заведена на Сигнал-20П.


[02.11.2016 16:51:33]
 В этом случае на каждый оповещатель ставится диод в прямом направлении и обратный диод в конце шлейфа.


[02.11.2016 16:54:57]
 ВСМ_Игорь ®

мы подключаем несколько оповещателей к С2000-КПБ в один шлейф, при этом каждый оповещатель подключается к шлейфу через модуль подключения нагрузки ("МПН" производства "Болид")


[02.11.2016 17:07:15]
 Ну это понятно, схему подключения Сигнала-20П я смотрел.
По поводу размещения оповещателей в каждую комнату. А надо ли? На сколько я знаю по требованиям необходимо обеспечить звук не менее чем на 15Дб больше чем в помещении. Так может просто в коридоре установить?
Есть план аналогичного пож. депо. обращать внимание только на звуковые оповещатели. Такое размещение оповещателей не подойдет?

Ссылка на план: http://hostingkartinok.com/show-imag...


[02.11.2016 17:12:37]
 ВСМ_Игорь ®

Лично я для перестраховки ставлю оповещатели в каждом помещении, т.к. утвержденного нормами алгоритма расчета падения звукового давления все еще нет и наверно никогда не будет, а гадать на кофейной гуще не хочется. Так же сильно гасят звуковое давление двери (15-20дБ). А по поводу ПС я хотел добавить, я бы сделал адресную вообще. Дороже извещатели, но экономия на кабелях, кабеленесущих системах и работе по монтажу.


[02.11.2016 17:14:53]
 Я бы сделал на адресной системе, но Заказчик просит датчики определенной производителя, у которого нету извещателей адресных.


[02.11.2016 17:18:16]
 кстати по поводу табло над выходом из коридора в гараж - оно там лишнее, т.к. врятли путь эвакуации из этого коридора, имеющего 2 прямых выхода на улицу, будет пролегать через гараж.


[02.11.2016 17:51:59]
 Я ни разу не сталкивался с системой речевого оповещения. Заказчик просит в помещениях где возможно нахождение людей установить речевые оповещатели и вывести на радиотрансляционную коробку. Может кто подскажет марку недорогих речевых оповещателей и по возможности марку коробки. Заранее благодарен.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 