Пожаротушение офисного центра

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.10.2016 18:08:14]
 Здравствуйте друзья. Нужна ваша помощь и совет. Являюсь молодым проектировщиком ВК, с Пожаркой знаком слабовато.



Попал в организацию, делается уже рабочая документация, всё строится, сети В и К сделал, и теперь на меня повесили Пожаротушение :(



Объект следующий, офисное здание 4 этажа, на первых двух этажах- здание вместе с парковкой объединено (В центе здания парковка, вокруг офисные помещения, гостиные номера).



Ситуация следующая - заказчик отказался от подключения к городским сетям, было спроектирована скважина из которой на нужны водоснабжение берется вода. На пожаротушение по расчетам (которые были произведены не мной, как вы понимаете) требуется 440 кубов (Расчет смотрел, - на мой взгляд на правду похоже). Заложено ТРИ пожарных резервуара (один из них - уже построен).

В здании на парковке (неотапливаемая) АУПТ, Пожарные краны и по офисному зданию свою ПК.



Я всю голову сломал, во первых, для того, чтобы подать воду из резервуаров на каждый резервуар ставится(по стадии П) 2 насоса + 1 рез. Это уже 9!!!



И на пожаротушение здания, на сколько я понимаю следующие:

Парковка - Сухотруб АУПТ - 1 насос + резерв

Парковка - Сухотруб ПК - 1 насос + резерв

Офисы - Водонаполненная ПК - 1 насос + резерв.



Итого, получается 15 насосов! Мне кажется, что это слишком. Вопрос к вам, людям более опытным, как можно сократить это количество?



Могу ли я, например, объединить всю пожарку в здании, вести на сухотрубе (Сократив таким образом количество насосов). Какие могут быть другие варианты?


[28.10.2016 18:22:39]
 Нда уж, я конечно тоже не профессионал, но очень кто то не заморачивался и вообще не думал...
Наружное ППВ как организовано, от каких сетей? В городе от резервуаров думаю не пройдёт по параметрам здания.
Подозреваю что в каждом резервуаре погружные насосы, а не проще сделать одну насосную на три резервуара (поглубже закопать, чтоб всегда поз заливом стояли насосы), от этого потом и плясать.
Здание не стандартное, СТУ надо было однако. В офисах пожаротушение тоже надо похоже ставить. Как то всё хитро-мудро однако.
Суммарная площадь здания (всех этажей) какая? суммарная площадь парковки (всех этажей) какая? Как отделены гараж и офис друг от друга?


[28.10.2016 18:38:01]
 FlintFD,
Наружное пожаротушение организовывается (точнее я должен организовать) от пожарных резервуаров. 440 кубометров - это общий расход на нужды пожаротушения.

Да, общую насосную делать удобнее (увы, уже поздно). Только один из резервуаров (из трех) находится на одной высотной отметке, а два других, будут находится на другой отметке. Стоит отметить, что резервуары даже РАЗНЫЕ (один бетонный, другие два - пластик)

Суммарная площадь здания 9000 квадратных, автостоянка 1820 квадратных, на 105 машино-мест. Гараж и офис отделены друг от друга противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа, класс конструктивной пожарной опасности - СО, степень огнестойкости II


[28.10.2016 18:46:17]
 То что стены и перекрытия ПП это хорошо наверно, может быть от пожаротушения всего здания и можно отойти.
А вот наружка: СП 8
4.1 Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории по-
селений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хо-
зяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Примечания:
1 Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и
естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при
отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требу-
емый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;
зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное
водоснабжение не более 10 л/с;
1- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади пожар-
ного отсека, допускаемой нормами для таких зданий.

Нужны именно сети, резервуары это типа будет основной водопитатель, а вот сети, это уже источник ППВ, ну и все вытекающие...


[28.10.2016 18:52:18]
 FlintFD, Плохо Вас понял, в моём понимании сети - это в данном случае закольцованный между собой напорный трубопровод, от которого будет исполнен ввод в здание, и обеспечен "гарантийный напор в сети 10 м" для установки пожарных гидрантов.


[28.10.2016 19:10:48]
 Так о наличии наружных сетей Вы выше скромно умолчали...
Ну что тут сказать, в каждом резервуаре погружные насосы, от этого похоже не уйти, в здании ещё одна насосная, но можно попробовать давануть требуемое для АУПТ давление теми насосами, которые в резервуарах, но станцию пожаротушения делать придётся, компрессор ставить под воздухозаполненную АУПТ и КСК
ну и намудрили ))))


[28.10.2016 19:15:10]
 Кстати, : парковка Сухотруб АУПТ + Сухотруб ПК - 1 насос + резерв можно сделать, уже экономия


[28.10.2016 19:17:23]
 FlintFD,

подождите-подождитеее) наружных сетей пока что нет вообще. Есть скважина внутри здания. От этой скважины планируется наполнить 3 пожарных резервуара, от этих трех резервуаров вести сети (уже В2) обратно в здание.

Правильно я Вас понял, что не запрещено делать всю пожарную сеть в здании воздухозаполненной? Или же воздухозаполненная система будет только на парковке, а в офисах - водозаполненная сеть с ПК?


[28.10.2016 19:18:38]
 ан нет, не пройдёт совместить АУПТ и ПК, там же под давлением воздух будет, через клапана ПК травить будет и позамерзают с конденсатом краны


[28.10.2016 19:26:27]
 Наружное пожаротушение в Вашем случае должно осуществляться от пожарных гидрантов, которые должны стоять на закольцованной сети, с гарантированным давлением 1 атм., а эти сети надо питать от резервуаров. Я привёл выдержку, которая допускает НППВ от резервуаров, Вашего здания в исключениях нет, поэтому и сети (передавайте привет заказчику который отказался от подключения к городским сетям, будет свои тянуть :))))
Скважина в здании.... интересно
Сети на стоянку сухотрубы (АУПТ с воздухом под давлением, ПК просто пустые, с электрозадвижкой), в офисно-гостиничную часть водозаполненные, под давлением (но можно и автоматику умудрить на запуск повысителей, а можно и от наружных сетей давление взять)


[29.10.2016 14:13:51]
 
》подождите-подождитеее) наружных сетей пока что нет вообще. Есть скважина внутри здания. От этой скважины планируется наполнить 3 пожарных резервуара, от этих трех резервуаров вести сети (уже В2) обратно в здание《
СП 113.13330 - на парковке должны быть независимые системы, в том числе насосная группа. Стадия "П" была? Экспертизу проходила?


[29.10.2016 14:14:49]
 Пардон, не то процитировал


[29.10.2016 14:32:38]
 В вашем случае, коли Вы досконально в вопросе не разбираетесь - делайте в соответствии с "П".
Доводилось встречать "оптимизаторов", которые совместили противопожарные системы довольного крупного ТЦ с автостоянкой. В итоге ТЦ был закрыт на несколько месяцев до устранения. Сами понимаете - убытки огромные


[29.10.2016 14:35:50]
 А вот в стадии "П" было все отлично, штамп экспертизы есть. Зачем ломать голову и искать приключения на свою пятую точку? Думаете в итоге Заказчик спасибо скажет? А может через три года после сдачи объекта (плановая проверка) и в суд пригласить


[29.10.2016 14:35:59]
 А вот в стадии "П" было все отлично, штамп экспертизы есть. Зачем ломать голову и искать приключения на свою пятую точку? Думаете в итоге Заказчик спасибо скажет? А может через три года после сдачи объекта (плановая проверка) и в суд пригласить


[10.11.2016 13:23:38]
 я не так опытен, как большинство участников обсуждения, но у меня такой вопрос - если нет проекта пожаротушения, то как определили необходимую ёмкость резервуаров? Вероятно я не понял ситуацию


[10.11.2016 13:40:14]
 Вечный_студент ® по минимальным нормативным расходам Qнар+Qвпв+Qаупт
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пожаротушение офисного центра      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.