 При прочтении норм возник такой момент. Согласно СП 4.13130.2013
п.4.19 В зданиях I и II степеней огнестойкости и конструктивной пожарной опасности С0, высотой не более 28 м, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4, допускается применять лестницы 2-го типа, соединяющие более двух надземных этажей, при этом помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, на всех этажах должно отделяться от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. При этом помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, противопожарными перегородками допускается не отделять в одном из указанных случаев:

- при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании;

- в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 мСП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

При отсутствии в зданиях противопожарных перегородок, отделяющих помещение с лестницей 2-го типа от примыкающих к нему помещений и коридоров на этажах, суммарная площадь таких этажей не должна превышать допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека по СП 2.13130.

В тоже время согласно ст.89 123-ФЗ
14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие:
4) по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из подвалов и с цокольных этажей;
Понятно, что приоритет за ФЗ, но зачем тогда такой вариант рассматривать в СП.
Получается такая лестница соединяющая более может быть, но по ней не должны проходить пути эвакуации, т.е. при эвакуации она не будет учитываться ?


[21.10.2016 10:34:45]
 11247 ®, да Вы правы - "...при эвакуации она не будет учитываться". Более того по п. 3 ч. 14 этой же статьи еще и эвакуационные пути не должны включать участки, ведущие через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной.


[21.10.2016 13:37:13]
 Но можно разработать СТУ, назвать помещение с открытыми лестницами атриумом и допустить эвакуацию по галереям.


[21.10.2016 15:33:54]
 Всем спасибо. Подтвердили мои соображения. Тему можно закрывать.