Расстояние между гостиницей и трансформаторной подстанцией

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Генпланист ®

[18.10.2016 16:25:04]
 День добрый!
Прошу помощи в вопросе сокращения расстояния между трансформаторной подстанцией (объем масла - больше тонны) и зданием гостиницы III степени огнестойкости.
ПУЭ требуют:

"4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования ... до производственных и общественных зданий ... должны быть не менее:
16 м - при степени огнестойкости этих зданий I и II;
20 м - при степени III;

4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68."

Можно ли "подвинуть" подстанцию к трехэтажной гостинице, чтобы расстояние стало 5-10 метров, и какие мероприятия при этом нужно предусмотреть?


[19.10.2016 16:39:30]
 Органы ГПН ПУЭ не руководствуются. Все изложено в СП4


[19.10.2016 18:52:12]
 в СП 4.13130 табл.1 рассматривается расстояние как для здания (сооружения), но при проектировании гостиницы будет замечание на стадии экспертизы или ввода в эксплуатацию от элестников, тоже самое и с ТП если вы ее проектируете.
как вариант, можно объединить два здания.. продлите козырек здания ТП вплотную к зданию гостиницы, таким образом строительные конструкции будут являться одним зданием гостиницы с пристроенным помещением ТП.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расстояние между гостиницей и трансформаторной подстанцией      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.