сколько этажей можно обьединить технологическим проемом

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.10.2016 15:57:26]
 п.6.1.1 СП 2.13130 "При наличии открытых технологических проемов в перекрытиях смежных этажей суммарная площадь этих этажей не должна превышать площади этажа, указанной в таблице 6.1".
для 2х этажей можно точно)), а если надо проем сделать например в коридорах с 1-го по 4-й эт, как быть?
надо ли делать расчет безопасной эвакуации (все таки все пути эвакуации будут в дыму)
защиту технологического проема делать не будем, это не шахта


[18.10.2016 18:12:39]
 Думаю также как и для двух этажей.
А что если рассматривать это не как технологический проем а как проем в п/п преграде?
Не рассматривали вопрос установки в проемах штор, автоматически закрывающихся при пожаре? см ч.2 ст.37 ФЗ 123.
Либо делать КИТМ по ч.11 ст 88 ФЗ 123.


[18.10.2016 19:23:17]
 в коридоре нельзя согласно п. 5.2.7 СП 2.13130.2012.
В помещения можно делать на любое количество этажей


[19.10.2016 16:17:57]
 Асашай
п.5.2.7 СП 2 не распространяться (если заущи не притянуть) там про стены и перегородки, у нас они отделены от помещений на всех этажах, технологический проем только в коридоре
buffon2304
А что если рассматривать это не как технологический проем а как проем в п/п преграде?
нельзя, это конструкция с пределом огнестойкости по 21 табл. №123-ФЗ

Не рассматривали вопрос установки в проемах штор, автоматически закрывающихся при пожаре? см ч.2 ст.37 ФЗ 123.
рассматривали, для тамбура заполнение определено в табл. 24 №123-ФЗ, а штор (занавесы) только 1-й тип (нужен 2-й),
повторю вопрос... а надо ли выделять проем?

делать КИТМ по ч.11 ст 88 ФЗ 123.
)) через СТУ если ВНИИПО пропусти, меня вот зарубили на СТУ.. сказали заказывать натурные испытания для основания воздушных струй, на тот момент таких испытаний никто не делал их просто записывали


[19.10.2016 18:55:25]
 про различие между п/п преградой и строительной конструкцией вопрос изучил. Спасибо за наводку.
Получается проем выделять никак не надо, если конечно в площадь отсека укладываемся. А если не укладываемся то РР (объект Ф5.1 же как я понимаю)


[19.10.2016 19:30:49]
 Считаю, что коридоры на каждом этаже должны быть своими, требование 6.1.1 распространяется именно на производсвенные помещения, а не на коридоры. Может это не коридор, а помещение, необходимое для производственного процесса?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: сколько этажей можно обьединить технологическим проемом      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.