Пункт 4.1.6 СП10. ВПВ в жилом доме, секции 10-17 этажей, пристроенная подземная стоянка, встроенные

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.10.2016 20:36:11]
 Всем добрый день!
Жилой дом:
- секции разделены стенами 2-го типа. Если смотреть таблицу 1 есть секции где требуется число стволов и расход на внутреннее пожаротушение 3х2,6, где 2х2,6, где не требуется.
- встроенные офисы на первом этаже, отделенные от жилой части стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа, объем менее 5000 м3 (есть вообще маленькие обособленные офисы - шкафы негде ставить)))
- подземная пристроенная стоянка, отделенная стеной 1-го типа, по таблице 2 число стволов и расход на внутреннее пожаротушение 2х5.

Но есть стремянный п. 4.1.6)
Какое число стволов и расход на внутреннее пожаротушение брать для здания в целом с учетом п. 4.1.6. Неужели брать для здания число стволов и расход на внутреннее пожаротушение 3х5?
Хочется конечно необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и число стволов с расходом на внутренне пожаротушение брать отдельно для каждой части здания - насколько это реально?


[17.10.2016 20:37:56]
 Стоянка имеет сообщение с подвалом жилого дома, стена 1-го тиа не глухая.


[17.10.2016 21:35:10]
 подземная пристроенная стоянка - СП 113, 6.2.1 Число струй и минимальный расход воды на одну струю на внутреннее пожаротушение отапливаемых автостоянок закрытого типа следует принимать: при объеме пожарного отсека от 0,5 до 5 тыс. - 2 струи по 2,5 л/с, свыше 5 тыс. - 2 струи по 5 л/с в соответствии с СП 10.13130.

Жилье - по СП 10

Офисы - если выделяем в пожарный отсек, то рассматриваем как отдельно стоящее здание


[17.10.2016 22:45:31]
 Асашай ®
подземная пристроенная стоянка - СП 113, 6.2.1 Число струй и минимальный расход воды на одну струю на внутреннее пожаротушение отапливаемых автостоянок закрытого типа следует принимать: при объеме пожарного отсека от 0,5 до 5 тыс. - 2 струи по 2,5 л/с, свыше 5 тыс. - 2 струи по 5 л/с в соответствии с СП 10.13130.

Жилье - по СП 10

Офисы - если выделяем в пожарный отсек, то рассматриваем как отдельно стоящее здание



По стоянке что по СП113 что по СП10 в данном случае одинаково 2х5.
Офисы не в отдельном отсеке.
Ув. Асашай, какой расход брать в итоге?


[18.10.2016 10:19:50]
 Ну я же объяснил. Автостоянка и жилье - по СП 113 и СП 10. Офисы выделяете в пожарный отсек и ВПВ не предусматриваете


[18.10.2016 11:57:33]
 Спасибо!
А с секциями тогда как? Есть больше 12 этажей секции, есть меньше 12 этажей (9 этажные). Секции разделены стенами 2-го типа.


[18.10.2016 12:00:03]
 в п. 4.1.6 СП 10 все написано
если секции разделены п.п. стенами, то для каждой из секций принимается необходимость устройства ВПВ отдельно


[18.10.2016 14:53:02]
 А в секциях более 12 этажей число стволов и расход какой тогда брать, по секции которая требует максимального количества стволов и расхода? или же для каждой секции брать расход число стволов и расход в отдельности по таблю 1
Просто на сайте ВНИИПО есть интересный ответ по этому вопросу:
Просим Вас разъяснить требования п. 4.1.6 СП 10.13130.2009 в части расчета расхода воды на внутреннее пожаротушения для зданий различной этажности или помещений различного назначения.
В соответствии с требованиями п. 4.1.6 СП 10.13130.2009:
- для зданий различной этажности или помещений различного назначения, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать по той части здания, где требуется наибольший расход. По таблицам 1 и 2 вычисляется расход для каждой части здания исходя из ее объема и назначения. Для проектирования внутреннего пожаротушения всего здания выбирается наибольший расход.
- для зданий различной этажности или помещений различного назначения, не имеющих противопожарных стен I и II типов, расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать по общему объему здания. По таблицам 1 и 2 вычисляется расход для каждой части здания исходя из ее назначения и общего объема здания. Для проектирования внутреннего пожаротушения всего здания выбирается наибольший расход.
Расход воды на пожаротушение принимается согласно пп. 4.1.1-4.1.4 в зависимости от назначения здания.
http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp...


[18.10.2016 14:57:40]
 что непонятного? рассматривайте секцию как отдельно стоящее здание со своей этажностью, объемом и длиной коридоров
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пункт 4.1.6 СП10. ВПВ в жилом доме, секции 10-17 этажей, пристроенная подземная стоянка, встроенные      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.