ОКЛ и подшивной гипрочный потолок

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.10.2016 21:26:37]
 Уважаемые, подскажите...
Есть здание, делаю рабочку, в здании все потолки подшиты гипроком.
В инструкции к ОКЛ четко указано - Запрещается крепление ОКЛ к поверхностям, заявленная огнестойкость которых ниже огнестойкости прокладываемой ОКЛ.

Магистрали и оповещение проложу по стенам, тут без вопросов, а как быть с извещателями?


[14.10.2016 13:36:45]
 Да как хотите: можно анкера в бетон забить и крепить извещатели к ним, а не к обшивке, а то на тросе подвесить, если так уж сильно хочется соблюсти инструкцию. А можно на инструкцию забить: что она такое, собсна? Бумажка? Так по назначению её! Или можно извещатели выбрать такие, чтобы крепились к стенам, а не к потолкам. Вариантов масса! Только сначала подсчитайте козырЯ, в смысле "бабки".


[17.10.2016 9:59:48]
 А какую ОКЛ запланировали? Сплошной стальной лоток или другое? От этого тоже зависит выбор.


[17.10.2016 13:08:59]
 с гефестовскими кабель каналами, лотки слишком жирно, нечего в них ложить, это детский сад.


[17.10.2016 13:14:02]
 помещения там небольшие, думаю от стен 05-1 м отходить и вешать извещатель.. но вот это расстояние крепить кабель канал как...
если бы я был уверен что в основном перекрытии не проходит электрика, я бы сажал на шпильку с анкером этот кусок кабель канала. А так представьте что они попадут при бурении в кабель - это весь потолок снимать придется что бы восстановить..
а искать закладные на потолке и к ним прикручивать.. хз , не факт что они будут именно там где надо извещатель поставить...


[17.10.2016 13:20:59]
 А то, что сам извещатель пластмассовый Вас не смущает?


[17.10.2016 13:26:06]
 ув. Georg давайте не будем начинать, уже столько тем на эту тему было.
есть нормы по ОКЛ, я их выполняю. будут нормы на металлические извещатели, буду их искать, тема сейчас не об извещателях.


[17.10.2016 13:33:17]
 >есть нормы по ОКЛ

Нет никаких "огнестойких кабельных линий", поэтому и норм нет.

Вы определили конкретное нужное время работоспособности электропроводки? Так можно и всё остальное здание переделать из-за этого кабельного короба.


[17.10.2016 13:41:56]
 ув. Georg, ради бога, считайте риски, делайте расчеты времени эвакуации, доказывайте что Ваш кабель в пластиковом кабель канале выдержит это время и при горении его ни один ребенок не умрет от удушья.
а я лучше подумаю как выйти из моей ситуации нормальными сертифицированными решениями.


[17.10.2016 13:44:07]
 Вы сами выдумали, что Вам нужны "сертифицированные решения". Пока не передумаете - никак.


[17.10.2016 13:47:22]
 Если помещения все небольшие, то действительно и кабели и извещатели крепите на стены, как Ektor® советует - это и проще всего будет и строго по нормам.


[17.10.2016 14:18:57]
 >то действительно и кабели и извещатели крепите на стены

А расскажите мне, что делать в здании пятой степени огнестойкости?


[17.10.2016 15:13:16]
 Рассчитывать время эвакуации и брать ОКЛ с самым маленьким временем стойкости ;)


[19.10.2016 14:09:23]
 Вы помоему что-то усложняете, а нельзя шлейфы проложить за потолком с креплением к перекрытию в рукаве, а опуск к извещателю делать как в ТУ на линии МР у Гефеста?


[19.10.2016 14:51:01]
 shtazi®

Подвесной потолок из гипсокартона не съёмный и не разборный, за ним много не намонтируешь ...


[19.10.2016 15:02:37]
 Рустам74, я понимаю, но организация совместной работы монтажников различных систем и отделочников не должна мешать безопасности людей не так-ли?


[19.10.2016 15:05:00]
 Другое дело, если по готовой отделке делают АУПС, тут да, особенно не развернешься.


[19.10.2016 18:52:58]
 естественно по готовой отделе делаем, я же специально написал что рабочка делается.
садику 5 лет, сделан на болиде
пришло им замечание об отсутствии некоторых табло.
они решили всю пожарку сменить..
ну флаг им в руки, правда вот проблема нарисовалась с подшивными потолками.


[20.10.2016 0:55:51]
 Рабочка не обязательно делается по готовому ремонту. потому и не понял Вас.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ОКЛ и подшивной гипрочный потолок      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.