Может ли стенами и перекрытием в таком сочетании разделить на пожарные отсеки

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.10.2016 13:27:30]
 Всем добрый день!
Ссылка: http://www.fayloobmennik.net/6629320
Предполагаемое разделение на пожарные отсеки показано красной толстой линией. Кто как считает, поделитесь своим взглядом.


[12.10.2016 13:28:18]
 Пароль 101


[12.10.2016 15:48:25]
 По мне дак это мероприятия выглядит сомнительным, так как от перекрытия и стены выше идет передача нагрузки на другие низ лежащие конструкции, которые тоже нужно делать REI150.


[12.10.2016 17:27:03]
 И все же, 6 скачиваний файла, а комментарий никаких.


[12.10.2016 19:57:22]
 ФЗ №123-ФЗ «Тех. регламент»
п.27 ст.2. Основные понятия. 27) пожарный отсек - часть здания и сооружения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара.
Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках
5. Противопожарные стены должны возводиться на всю высоту здания или сооружения либо до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный пожарный отсек, в том числе при одностороннем обрушении конструкций здания или сооружения со стороны очага пожара.
СП 2.13130.2012
5.4.7. Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа и (или) перекрытия 1-го типа.
5.4.8. Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара.
5.4.9. Противопожарные стены допускается устанавливать непосредственно на конструкции каркаса здания или сооружения.
Каркас здания (сооружения) – стержневая несущая система,воспринимающая нагрузки и воздействия и обеспечивающая прочность и устойчивость здания(сооружения)
Соответственно, предложенное решение для выделения пожарного отсека, в данном случае не будет отвечать требования пожарной безопасности.


[13.10.2016 8:31:03]
 Уважаемый IPB08. Вы уже сами почти ответили на свой вопрос, а инспектор -82 ещё подсказал насчёт одностороннего обрушения.
Вот только не понял, а где перекрытие? Написано только про толстую красную линию, хотя на рисунке есть ещё и тонкая красная линия.


[13.10.2016 11:48:50]
 Ув.mak ®, на тонкую красную линию не смотрите, это не то.
Как где перекрытие, выделена часть перекрытия при переходе стены на перекрытие.
А если обеспечить все конструкции на которые опираются эти противопожарная стена и перекрытие тоже REI150, то я думаю можно так разделить. Хотя меня смущает "Противопожарные стены должны возводиться на всю высоту здания или сооружения либо до противопожарных перекрытий 1-го типа", так как верхняя стена идет уже после перекрытия.НО эта фраза она классическая и конечно не на все случаи.



[13.10.2016 12:29:40]
 А если обеспечить все конструкции на которые опираются эти противопожарная стена и перекрытие тоже REI150, то я думаю можно так разделить.

Противопожарные стены должны опираться на фундамент, либо на каркас здания, как сказано в п.5.4.9 СП 2.
В вашем же случае, уважаемый IPB08 ®, не видно, что после перекрытия стена опирается на каркас.


[13.10.2016 13:58:08]
 было такое.. но описал в разделе простенько, прокатило..
по факту весь конструктив должен быть 150 мин за счет связей плиты перекрытия с каркасом здания или выполнять отдельные колонны для плиты
Часть здания Ф4.1 также делится на два отсека площадью не более 5000 м.км с учетом навесов, при этом объемно планировочными решения предусматривается изменения геометрической конфигурации отсека (отсек 3-го этажа нависает над отсеком 2-го второго этажа по школе), ввиду этого предусматривается устройство противопожарного перекрития с пределом огнестойкости не менее REI 150 (огнезащита балок и плит перекрытия над вторым этажом в осях 25-28/П-Т плитами из минервальной ваты Rockwool FT BARRIER толщиной 30 мм c доведением предела огнестойкости конструкции до требуемых).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Может ли стенами и перекрытием в таком сочетании разделить на пожарные отсеки      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.