[12.10.2016 8:59:34]
 Имеется здание, в котором расположен гараж на 2 автомобиля со складом (хнарение резины УАЗ и масло 30 литров), а также помещение технического обслуживания для грузового автомобиля.
Прошу знатоков подтвердить правильность определенных мной категорий:
1) "В" - Категория помещений и наружных установок по взрывопожар-ной и пожарной опасности (СП 12.13130.2009);
2) "2 класс" - Класс взрывоопасных зон по №123-ФЗ;
3) "В-Iб" - Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ;
4) "IIА-Т3" - Категория и группа взрыво-опасной смеси по ГОСТ 30852.11-2002 и ГОСТ Р 51330.5-99.

* - категория здания "В" получилась с учетом компенсирующего мероприятия - установки поддонов под бензобаки автомобилей на период стоянки.


[12.10.2016 10:27:37]
 А в чём состоит ваш вопрос?


[12.10.2016 13:37:52]
 Правильность подтверждается расчетом


[12.10.2016 17:00:25]
 1) категория не просто В, а от В1 до В4 - надо уточнять по нагрузке
2), 4) - согласен
3) не согласен. В-Iа наверное


[12.10.2016 17:02:20]
 и то, это только в помещении гаража, где может образоваться взрывоопасная смесь.
А склад и помещение обслуживания - пожароопасные зоны


[12.10.2016 17:25:05]
 Exile04 ®, согласен с позициями-1-3. По 4-й в случае а/м на дизельном топливе (что сейчас не редкость, а для грузовых а/м более популярней) категория и группа - IIВТ3. По табл. 7.3.1 ПУЭ (изд.6) для категории смеси IIВ БЭМЗ меньше чем для IIА. Ряд технологов это трактует как, то что IIВ опаснее и в случае наличия ДТ классифицировали среду в пользу IIВ.


[12.10.2016 17:31:45]
 если ДТ - то да, IIВТ3


[12.10.2016 20:08:44]
 А почему категория В? Кругом бензин


[12.10.2016 20:12:55]
 В первом посте под звездочкой написано. Уменьшили количество паров при разливе. Давление меньше 5 кПа получилось.


[12.10.2016 20:41:10]
 Извиняюсь, не досмотрел


[12.10.2016 20:43:42]
 Взрывоопасная зона в гаражном боксе это круто. Давненько тема не перемалывалась и пошла по новой. Получается оборудование автомобиля должно быть во взрывозащищенном исполнении


[12.10.2016 20:55:13]
 Да, тема очень скользкая.
Только оборудование не автомобиля, а гаража.


[12.10.2016 21:07:55]
 Т.е. электрооборудование автомобиля во взрывоопасной зоне может иметь обычное исполнение?


[12.10.2016 21:14:02]
 Так и знал, что "щас начнется" )
Если коротко, то да.
Во время обслуживания электрооборудования автомобиля отключено, оно не может послужить источником зажигания для паров, образовавшихся при проливе бензина. А вот электрооборудование гаража - может.


[12.10.2016 21:40:53]
 Т.е. автомобиль в боксе не заводят, выталкивают на улицу и на улице заводят?


[12.10.2016 21:42:49]
 Его не заводят, когда под ним лужа бензина.


[13.10.2016 13:59:42]
 Спасибо за обсуждение!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Категории закрытой стоянки техники с ремонтным блоком      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.