Тактика работы пожарной насосной- что требуют нормы???

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.10.2016 16:23:04]
 Коллеги, помогите разобраться: имеется производственный объект в котором оборудуется пожарный водопровод с расходом 2х5 л/с. На объекте выполнена отдельная пож. насосная обеспечивающая работу водопроводного кольца ду 159мм с установленными пож. гидрантами - 4 шт + указанные пожарные краны- в виде ответвления в здание . Цех неотапливаемый - т.е воду надо сливать...Уклон выполнен в сторону насосов - т.е есть возможность сливать всю воду из системы.
Вопрос о правильности тактики работы насосной: возможно ли осуществлять запуск насосов только от существующих "кнопок" (например АПС). Т.е, не городить жоккей-насос (или возд.компрессор). Для данной системы - нужно ли поддерживать дежурное давление в сети , чтобы запускать насосы по падению давления ( при открытии ПГ или ПК) или просто прямой пуск от кнопок???


[11.10.2016 16:46:29]
 Чёрт его знает, пожводопровод отдельно от спринклеров/дренчеров не ставил никогда. Однако в жилых домах пожарный водопровод в норме сухой, т.е., запуск именно от кнопок идёт, хотя реле давления и установлены (на чердаке/техэтаже), но, похоже, они не для включения насоса, а для выключения, если, скажем, гидрант/ПК перекрывается. Да и как иначе-то, собственно? Для отключения ж никаких кнопок не ставят. Во всяком случае, такое видел неоднократно. И именно что водопровод БЕЗ воды стоял: когда пожарный инспектор водоотдачу проверял (а мы сигу ладили), то сначала открыл ПК (рукав со стволом уже был присоединён), никакой воды отуда не потекло; потом включил ПН кнопкой, через некоторое время вода попёрла.

Правда, тут такой нюанс, что у жилых домов и отдельной пожнасосной нет, а просто стоИт повыситель на теплопункте, на внутренний пожводопровод.

Воздух под давлением уж всяко бесполезен для сухотруба-то, разве что для осушения продувкой, чтобы меньше ржавела труба после использования :-))).


[11.10.2016 18:04:27]
 Если насосная предназначена для обеспечения водой НПВ и ВПВ, без АПТ, жокей насос не нужен. Если здание неотапливаемое, и ПК подключены к сухотрубу, на вводе в здание от наружной сети в отапливаемом помещении или термошкафу нужно ставить электрозадвижку(ПЗУ),1 или 2, в зависимости от требуемого числа вводов в здание.Как-то раз в похожей ситуации была возможность поставить электрозадвижку в соседнем отапливаемом здании с перекидкой сухотруба над проездом.В шкафах ПК ставятся кнопки, при нажатии которых запускается насос и открывается электрозадвижка.


[13.10.2016 7:30:15]
 Не маловажный вопрос - куда подключать кнопки в ПК? Вариантов два - либо в приборы ППКПУ на отдельный выделеный шлейф и формировать сигналы на пуск ПН и ЭЗд с "правильной" тактикой включения.
- либо подключать кнопки напрямую в шкафы ШУПН и ШУЗ,Но в этом варианте нужно чтобы ШУПН и ШУЗ имели функции контроля линии управления на неисправность, что требую нормы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Тактика работы пожарной насосной- что требуют нормы???      здесь могла быть ваша реклама