Расчет приямков для слива с направления системы ПТ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.10.2016 14:37:56]
 на основании какого документа и как расчитать объем приямка?


[06.10.2016 18:34:35]
 А никакого. Нет такого документа. А есть чистая эмпирика. Берём полный расход повысителя, вычитаем из него расчётный, то есть тот, который идёт на собственно направление (без "запаса" по расходу насоса), умножаем этот расход (в минуту) на два (2), получаем обёъм приямка.

Почему разность? - А потому что весь запас по расходу потекёт мимо, то есть на пол насосной. Почему на 2? А просто так, из пальца. И чтобы за 1-ю же минуту работы вся насосная сразу не поплыла :-).

Вообще типично приямок делают на пожтушении 0,25 - 0,5 куба, большего размера лично я не встречал. А если хотите строго научно, то поспрошайте у шахтёров, у тех есть методы ;-).


[11.10.2016 12:31:09]
 спасибо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расчет приямков для слива с направления системы ПТ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.