Можно ли разделить подземную автостоянку дренчерной завесой на пожарные отсеки?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.10.2016 17:57:27]
 Добрый день!
В СП 113, 154, 2 и 4 не нашел, что можно разделить подземную автостоянку на пожарные отсеки дренчерной завесой с противопожарной зоной 6м свободной от пожарной нагрузки) Никто не видел случайно?
Стало быть данное решение в качестве ограничения распространения пожара только через СТУ?
Можно ли разделить подземную автостоянку дренчерной завесой на пожарные отсеки?


[04.10.2016 18:16:48]
 на отсеки нельзя, на секции можно (В рамках СТУ)

27) пожарный отсек - часть здания и сооружения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

3.4. пожарная секция: Часть пожарного отсека, выделенная противопожарными преградами в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.


[04.10.2016 18:16:55]
 В соответствии с определением пожарного отсека по п. 2.27) 123-ФЗ, imho нет.


[04.10.2016 23:08:05]
 А вот в Торговом Центре на Рублевском шоссе именно так и сделано. Паркинг поделен на отсеки, а между ними ворота, которые закрываются при сработке автоматики и водяные завесы в две нитки с двух сторон. Прописано в СТУ и МЧС приняло это в те годы, когда они принимали участие в приемке зданий в эксплуатацию.


[05.10.2016 9:32:19]
 IPB08
Такие решения только через СТУ.

don pedro
> Паркинг поделен на отсеки, а между ними ворота, которые закрываются при сработке автоматики и водяные завесы в две нитки с двух сторон.

Вы и без СТУ можете паркинг поделить противопожарными стенами с воротами. И даже завесы ставить не придётся.


[05.10.2016 10:06:06]
 в любом случае избегайте термина "пожарный отсек", иначе ваши СТУ завернут в Минстрое


[05.10.2016 12:16:00]
 Асашай ®
в любом случае избегайте термина "пожарный отсек", иначе ваши СТУ завернут в Минстрое

Ув. Асашай ®, это я понимаю, поэтому и пишу: "Стало быть данное решение в качестве ограничения распространения пожара только через СТУ?"
А про: "Можно ли разделить подземную автостоянку дренчерной завесой на пожарные отсеки?" имелл ввиду можно ли обойтись без СТУ и нет ли такого случайно соответственно в СП 113, 154, 2 и 4. А то в последнее время в НД можно ожидать и это.


[05.10.2016 12:45:06]
 Обойтись без СТУ можно, выполнив определение отсека из ФЗ. То есть оградив зоны парковки противопожарными преградами. Как вам и написал Sdn ®. Вы разницу почувствуйте между водяными завесами в свободном пространстве и в проёмах стен.

Полагаю, что в примере don pedro ® ворота не являются огнестойкими, почему и нужны завесы. Если вы найдёте огнестойкие ворота, вам и дренчера не понадобятся.


[05.10.2016 13:51:48]
 Ektor ®, из парковки 1 выезд, если делить противопожарными стенами, то противопожарные ворота при пожаре автоматически закрываются. Не очень хорошо для эвакуации техники.


[05.10.2016 15:00:14]
 Да ради бога, можете вообще не ставить ворота, а вместо них, как раз, дренчерные завесы, аки "компенсационное мероприятие", как раньше писали. Тогда и с авакуацией проблем никаких.

Есть хороший ролик, не совсем о пожаре, и не на парковке, но иллюстрирующий разницу в отношении к технике и к себе, любимому, вот этот: https://www.youtube.com/watch?v=CeID... обратите внимание на одинокую легковушку рядышком с траблой %-). А ведь наверняка кому-то она "близка и любовна" (с) Ли-Вон-янь. Теперь представьте что-то похожее на закрытой парковке и себя рядышком. Будете эвакуировать технику?


[05.10.2016 15:39:16]
 Один выезд из парковки - значит один пожарный отсек, увеличение площади отсека без СТУ никак не протолкнуть.


[07.10.2016 17:25:20]
 по СП 160.... как раз дренчером можно, а можно и зоной безопасности


[07.10.2016 19:02:30]
 Согласен с "nND".


[07.10.2016 23:56:31]
 У дона педро это был 2007 вроде год.И ворота там автоматически закрываются при сработке автоматики. А проект рассматривал самый главный инспектор страны России (он им стал чуть позже). Паркинг поделен на 4 отсека. Если из Москвы - можно убедиться в живую. Европарк.


[08.10.2016 1:59:11]
 nND ® [07.10.2016 17:25:20]
по СП 160.... как раз дренчером можно, а можно и зоной безопасности

А если автостоянка подземная в жилом доме, дренчер катит для деления на отсеки по СП160)?


[09.10.2016 19:06:36]
 ???


[10.10.2016 9:51:09]
 IPB08
А жилой дом - это многофункциональное здание?


[11.10.2016 15:00:17]
 в жилых нет нет, а в общественных можно площадь увеличить в 2 раз при наличии тушения.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Можно ли разделить подземную автостоянку дренчерной завесой на пожарные отсеки?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.