Общежитие АУПС, СОУЭ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.09.2016 14:19:01]
 Подскажите пожалуйста по общежитию.

Имеется существующее 5-ти этажное здание семейного общежития секционного типа (в период СССР принадлежало заводу). Общежитие неквартирного типа, т.е. санузел и кухня общие на 5 комнат. Жилое помещение семьи - комната 16кв.м. без прихожей, кухни и т.п. Люди живут там по 30 лет, жильцы не меняются. По предписанию ГПН необходимо оборудовать АУПС и СОУЭ.
Посмотрев в СП, получается:

согласно п.6.1 табл.А1 СП5.13130.2009 - общежития независимо от площади оборудуются АУПС и по сноске 1 - помещения общежитий оборудуются дымовыми автономными пожарными извещателями.

согласно п.4 табл.2 СП3.13130.2009 - общежития при числе этажей 5 и вместимостью более 50 чел - необходимо оборудовать СОУЭ 3-го типа.

Т.о. получается, по моему мнению:
В каждой комнате необходимо установить:
- дымовой автономный пожарный извещатель (1 шт), ДИП-34А (1 шт), речевой оповещатель 1Вт.
В местах общего пользования: адресные извещатели, речевые оповещатели, табло "ВЫХОД".
Система АУПС должна выводиться на пульт МЧС.

Из всего вышеизложенного складывается вопрос:

Если мы оборудуем здание общежития АУПС, СОУЭ, то при срабатывании сигнализации в лююбом из помещений, в каждом помещении включится речевое оповещение. Тогда зачем автономные извещатели, которые в тоже время оповещатели 1-го типа? Либо не ставить адресные извещатели в комнаты, а только места общего пользования? А при сработке в любой из комнат будут оповещены только жильцы этой комнаты, либо наоборот не ставить автономные извещатели?


[29.09.2016 15:35:17]
 "Тогда зачем автономные извещатели" - Положено :-(.

"Либо не ставить адресные извещатели в комнаты" - Ставить обязательно!

"при сработке в любой из комнат будут оповещены только жильцы этой комнаты" - Это с какой стати? А, типа, если в этой комнате в момент сработки никого нет, то и всем остальным пофиг, так, что ли?

Не дуркуйте, а просто делайте, как написано. Логики в нормах не ищите - бесполезно ^-(.


[29.09.2016 15:55:43]
 Если ставите в комнату оповещатель, то автономники не нужны - там же только одно помещение, если бы были перегородки (кухня и т.п.)или комната большая, то понятное дело один оповещатель в помещении не справится и тогда автономники выручат.
  Ответ пойдет СЮДА