Проверка на водоотдачу ПК

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.09.2016 17:33:31]
 Добрый день всем. Вопрос: мы в организации у себя проверили сами гидротестером давление в пожарном кране. При закрытом гидротестере на манометре показывает давление 3 атм. при открытии вентиля гидротестера показатели манометра падают до нуля, при этом высота компактной струи снижается примерно с 8 до 3,5-4 метров. закрываем вентиль гидротестера снова подымается до 3 атм. Какое давление мы должны отразить в протоколе?


[26.09.2016 19:31:16]
 значение, которое установится после открытия крана


[26.09.2016 20:13:31]
 Прошу меня извинить, но уточню, вы имеете ввиду после открытия только пожарного клапана при закрытом вентиле гидротестера, т.е 3 атм.? указанные выше манипуляции проводились с присоединенным гидротестером к пожарному рукаву с открытым пожарным клапаном.


[26.09.2016 20:41:58]
 Ваша задача обеспечить требуемую водоотдачу ПК, все измерения проводятся при открытых клапанах, всех. Т.е. тот самый почти ноль и надо показывать.
Немного теории: в соответствии с законами гидравлики, при закрытом клапане, любом (т.е. когда из гидротестера не идёт вода) работает закон о том, что жидкость в любой точке создаёт одинаковое давление, это статическое давление. При открытии клапана жидкость начинает истекать из отверстия, и она сама начинает двигаться от источника до отверстия по трубам, при движении происходит потеря давления, в результате получаем очень малое давление, это динамическое давление. Закрыто, хорошее давление, открыто, малое давление (потерялось по пути).
В Вашем случае при любом раскладе ПК не обеспечивает требуемый расход, 4 метра струя ну очень мало, ищите пути устранения отступлений от требований.


[27.09.2016 8:15:17]
 давление измеряется при открытом клапане например тогда когда на время заполняете емкость для определения расхода. Давление при открытом и закрытом разное.


[27.09.2016 9:01:12]
 Всем спасибо, все понятно.