трудногорючая солярка

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
tolik31731

[25.09.2016 22:18:50]
 Коллеги, подскажите пожалуйста!

Не могу понять, для какой категории производить расчет и как объяснить выбор(Б или В1-В4?):

В помещении находится пара деревяшек и ванна для мытья запчастей, внутри 50 л солярки, причем солярка трудногорючая. Присутствует принудительная вентиляция.
Дает ли что-то наличие в этом помещении принудительной вентиляции?



[25.09.2016 22:46:36]
 "трудногорючая" - летняя?


[25.09.2016 23:53:49]
 да


[26.09.2016 13:47:06]
 tolik31731, в случаях в ДТ есть возможность по приложению Д к СП 12.13130.2009 доказать, что коэффициент участия паров в горении Z=0. При значении Z равным 0 значение избыточного давления взрыва P будет также равно 0 кПа.
Вентиляция учитывается в расчете массы паров ДТ по формулам А.12 и А.5 СП 12.13130.2009. Формула А.5 учитывает кратность вентиляции. Пункт А.2.3 СП 12.13130.2009 позволяет учитывать общеообменную вентиляцию, но только если она оборудована резервными вентиляторами, включающимися автоматически при остановке основных и её электроснабжение предусмотрено не ниже чем по первой категории надежности по ПУЭ.
Дальше масса паров в приложении Д к СП 12.13130.2009 участвует в неравенстве в п. Д.1 и позволяет сделать вывод можно расчитывать коэффициент Z или нет. Если можно, то он как правило получается равным 0 в случаях с ДТ.
Определяйте причастность к В1-В3.


[26.09.2016 15:21:05]
 Пожарный кран ®, зачем вы так загружаете человека. Все гораздо проще.
1. Определяем (узнаем) температуру вспышки ДТ.
2. Определяем по СП131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*, максимальную абсолютную температуру в вашем районе (в помещении, если там поддерживается определенная температура).
3. Сравниваем 1 и 2.
4. Если температуру вспышки ДТ выше максимальной абсолютной температуры, сразу перходим к расчету В1-В3. В противном случае проверяем на категории А или Б.


[26.09.2016 15:39:26]
 KEA63 ®
Обобщим
Если я праивльно вас понял, то розлив любого количества горючей жидкости при любой температуре ниже температуры вспышки при наличии источника пламени не приведет к взрыву с избыточным давлением менее 5 кПа, вы уверены в этом?


[26.09.2016 15:42:13]
 *более 5 кПа


[26.09.2016 15:52:15]
 Volk_ ® Если я праивльно вас понял, то розлив любого количества горючей жидкости при любой температуре ниже температуры вспышки при наличии источника пламени не приведет к взрыву с избыточным давлением более 5 кПа, вы уверены в этом?

Абсолютно. Смотрим табл.А.1 СП12, последняя строка.


[26.09.2016 15:59:16]
 а нагрев солнечной радиацией (для наружной установки) не учитывается при аварии?


[26.09.2016 16:10:17]
 >розлив любого количества горючей жидкости при любой температуре ниже температуры вспышки при наличии источника пламени не приведет к взрыву с избыточным давлением менее 5 кПа

Если температура жидкости выше температуры воздуха - образуется туман, он же аэрозоль.


[26.09.2016 16:27:45]
 Как говорит один знаковый "Глубоко капаешь".
Вы этот вопрос лучше задайте во ВНИИПО, разработчикам СП12.
А я могу только ответить так, см. пункт В.2.1 (для ЛВЖ):
В качестве расчетной температуры следует принимать максимально возможную температуру воздуха в соответствующей климатической зоне или максимальную возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации. Если такого значения расчетной температуры по каким-либо причинам определить не удается, допускается принимать ее равной 61 град. С.

Хотя Вы очень правильно мыслите. Приведу пример. Я служил в красной армии в пустыне Каракумы. Так вот когда температура в тени была +50 град. С, я положил термометр на металлическую емкость. Не поверите, она нагрелась до +68 град. С


[26.09.2016 20:56:05]
 Всем спасибо за ответы!
  Дискусия закрыта