Высота горизонтальных участков путей эвакуации + выступающие оросители и извещатели.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.09.2016 11:53:53]
 Всем доброго дня!
Имеется общий коридор шириной 90см высота коридора в свету 2м,по центру потолка коридора установлены спринклерные оросители и дымовые извещатели.
Будет ли таким образом считаться, что высота пути эвакуации в свету меньше 2м?


[23.09.2016 14:50:08]
 Уважаемые специалисты, дайте пожалуйста комментарий на данный вопрос!
ГРИН

[23.09.2016 14:55:34]
 Однозначно, раз "в свету" - значит от пола до самой нижней точки оросителя/извещателя


[23.09.2016 15:19:43]
 Ув. xorn ®, будет ли считаться, что меньше? Скорее нет, чем да. Путь эвакуации - понятие абстрактное и "горизонтальное", а так как норма в 2 м. заложена в документы, исполнение которых осуществляется на стадии проектирования и строительства. То есть данная высота будет определяться разностью высот уровня пола и потолка в свету. При таком подходе плафоны "Выход" над дверями эвакуационных выходов тоже будут ограничивать высоту, вследствии чего много путей эвакуации (подходов) к эвакуационным выходам в садике, школе, больнице и т.п. нельзя будет признать соответствующим?.. Ну это уже чересчур.. А есть же ещё плафоны ламп дневного света.. Скорее - это оборудование, выступающее из плоскости потолка )))


[23.09.2016 16:03:21]
 я думаю, норма в 2 м в свету нарушена


[23.09.2016 16:15:53]
 Ув. Асашай ®, потому что в свету на несколько см меньше в одной точке?... Я повторюсь: как тогда быть с табло "Выход" над выходами? тоже выносить их выше отметки 2,0м?


[23.09.2016 17:03:50]
 формально да, нарушение


[25.09.2016 11:49:23]
 Интересно на каком уровне у Вас спринклеры получились.
На какой рост людей рассчитывали?
На 1,5 м? А кто выше свои бошки поразбивают даже и без пожара.


[25.09.2016 13:35:59]
 При ширине коридора 90см спринклеры можно ближе к стене поставить.


[26.09.2016 0:41:32]
 Ув. Асашай ®, но они по нормам "над дверями, ведущими.." располагаться-то должны )))


[26.09.2016 3:06:20]
 Чем руководствуется эксперт пожарной безопасности при определении габарита эвакуационного выхода "в свету". Размер измеряется по внутренним поверхностям дверной коробки, либо необходимо учитывать толщину дверного полотна.

В соответствии с п. 4.1.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» все размеры эвакуационных путей и выходов (ширина и высота), за исключением специально оговоренных случаев, указываются в свету. Вместе с тем, шириной эвакуационного выхода в свету является минимальное расстояние между любыми объектами в световом проеме по горизонтали. Таким образом, при определении размеров эвакуационных выходов в свету необходимо учитывать угол открывания дверей, ширину дверного полотна, выступающие части дверных полотен и т.п.
http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp...


[26.09.2016 11:30:48]
 Viss ®, речь идет о путях эвакуации, причем тут дверь?
остатки ГПН ®, я согласен, что это не правильная трактовка нарушения. Тут скорее нарушение по п.4.3.3. "В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м".
xorn ®, у вас косяк с подвесными потолками.


[26.09.2016 11:39:22]
 Ув. Gidrant ®, простите, но всё же они выступают не из стен, а из потолка, получается?


[26.09.2016 12:25:15]
 остатки ГПН ®, я думал над этим, поэтому написал "Тут скорее".


[28.09.2016 14:11:13]
 BTS ® А на эпюре орошения, это не отразится?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Высота горизонтальных участков путей эвакуации + выступающие оросители и извещатели.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.