Расстояние от пожарного резервуара до здания регламентируется или нет?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.09.2016 13:59:47]
 Добрый день! Подскажите, расстояние между надземным пожарным резервуаром (для АУПТ, НПТ (гидранты) и ВПВ) и зданием регламентируется или нет?
Если резервуары размещены внутри здания, то они должны быть выделены перегородками/стенами?


[22.09.2016 14:17:17]
 Я так понимаю, что регламентируется минимальное расстояние от точки забора воды из резервуара (ну чтобы пожарная машина не сгорела), а также максимальное расстояние от точки забора воды до любой точки объекта (чтобы длины рукавной линии хватило).
По поводу размещения резервуара внутри здания - рассматривай его как склад категории Д


[22.09.2016 17:52:30]
 Согласен с тов. Асашай ® по 1-й части вопроса - смотрите п. 9.11 СП 8.13130.2009. В разделах ПБ расположение водяных бочек по отношению к зданиям и сооружениям обосновывали ссылкой именно на этот пункт. Замечаний/вопросов ГГЭ не было.
Про категорию Д красиво!)
Со случаями размещения резервуаров внутри здания при проектировании не сталкивался, но зацепил такой вариант в одной из башен Москва-сити. Это был случай СТУ (не из-за резервуаров конечно).
Резервуар, размещенный в здании, необходим для нужд внутреннего пожаротушения/АУПТ в здании? Почему спрашиваю - если в т.ч. для наружного пожаротушения, то как-то не очень логично: нужно тушить здание снаружи из резервуара, который внутри горящего здания.
Почитайте пункты подраздела 9 СП 8.13130.2009. Все они реализуемы в случае расположения резервуара(-ов) внутри здания?



[22.09.2016 18:09:20]
 Асашай ® спасибо, мои мысли подтвердились
Пожарный кран ®, спасибо. Тушение не непосредственно из резервуара, а из пожарных гидрантов (об этом в скобках специально указал) рядом с которыми расположены кнопки запуска насосов. Машина подъехала, подключила рукав, кнопку нажала, насос запустился и вода подается к гидранту (если АУПТ или ВПВ не сработали).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расстояние от пожарного резервуара до здания регламентируется или нет?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.