Применение тепловых извещателей

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.09.2016 17:06:20]
 Насколько обосновано применение тепловых извещателей в кухонной зоне ресторана.Не совсем стыкуется с п. А3 Прил. А СП5


[21.09.2016 17:13:32]
 а причем тут п. А3 Прил. А СП5, смотрите прил.М п.3.4


[21.09.2016 18:21:10]
 ОК, Спасибо.


[21.09.2016 20:01:33]
 Странная постановка вопроса. П.А3 приложения А обязателен. Приложение М ни о чем, носит рекомендательный характер.
Кроме того, кухонная зона - это горячий цех. Необходимо категорировать по СП12.13130.2009


[21.09.2016 23:36:28]
 
Цитата nND 21.09.2016 17:06:20
применение тепловых извещателей в кухонной зоне ресторана
--Конец цитаты------
Но более позднее срабатывание тепловых извещателей по сравнению с дымовыми можно компенсировать только автоматическим пожаротушением.
Если владелец хочет защитить ресторан от пожара, а не только от пожарника, то он должен поставить систему кухонного пожаротушения ANSUL R-102.
"Система противопожарной защиты кухонь ресторанного дворика на базе кухонного пожаротушения ANSUL R-102"
http://www.security-bridge.com/bibli...


[26.09.2016 11:51:35]
 puzzle ®, а сколько стоит само оборудование и сколько стоит монтаж, допустим для 50-ти местного городского заведения питания (ГЗП)?
Под ГЗП, понимаю рестораны, кафе, столовые, фасфуд (предприятия быстрого питания) и т. п.

Во-вторых, когда начинаю свою деятельность - сначала арендуют помешенные и перестраивают под себя, чтоб понять пойдёт, ли бизнес в этом месте пойдёт, если нет, тогда и нет смысла ставить пожаротушение типа ANSUL R-102.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Применение тепловых извещателей      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.