Разрыв минуса ШС на ИП и прочее.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.09.2016 19:15:01]
 Всем привет, я инженер по обслуживанию, взяли объект на ТО, где нижеперечисленные косяки. Прошу помочь найти непосредственные ссылки на нормативы по этим вопросам:
1. Не разорван минус на ИП212-141, нет контроля изьятия извещателя из ШС.
2. Нет добавочных резисторов в ИП212-141, т.е. после сработки одного ИП212-141 запускаются и речевое и лифты и отключается приточка и т.д.
3. Шлейфы подключены "звездой" , т.е. при обрыве ШС на ответвлении система останется в НОРМЕ.
Заранее благодарю неравнодушных!


[20.09.2016 19:24:47]
 Адъ

1) см. п. 4.2.5.3 ГОСТ Р 53325

2) А когда пожарка смонтирована была? Если до 2009 г. то все норм, если после, то см. п. 14.1-14.3 СП 5.13130-2009.

3) - п. 4.2.5.3 ГОСТ Р 533, а также п. 13.15.2 СП 5.13130-2009


[20.09.2016 19:26:33]
 Tregart ®, благодарю!


[20.09.2016 21:39:37]
 Судя по этому пункту, можно и от одного извещателя запускать,верно?


14.2 Формирование сигналов управления системами оповещения 1, 2, 3-го типа по [15], дымо-
удаления, инженерным оборудованием, управляемым системой пожарной сигнализации, и другого
оборудования, ложное срабатывание которого не может привести к недопустимым материальным
потерям или снижению уровня безопасности людей, допускается осуществлять при срабатывании
одного пожарного извещателя с учетом рекомендаций, изложенных в приложении Р. Количество по-
жарных извещателей в помещении определяется в соответствии с разделом 13.


[20.09.2016 21:45:26]
 Уважаемый Демогоргон. Вы не первый год находитесь на этом сайте, поэтому такой вопрос от ВАС меня заставляет думать, что вашу учетную запись взломали.

Если кратко - читайте приложение Р. Ваши 141-е никаким боком эти рекомендации не выполняют, поэтому нет. Запускать по одному извещателю нельзя.


[20.09.2016 21:53:50]
 Tregart ® Дело в том,что такие ситуации в моей практике очень редкие, ведь я не проектировщик, прошу меня простить и спасибо =)


[20.09.2016 22:07:45]
 Tregart ®,Ю дорогой мой, правильно ли я понял, что если запускать от двухИП212-141, то расстояние между извещателями нужно сократить в два раза? Минимальное количество извещателей в одном помещении, нужно увеличивать до трёх? Не ругайтесь, вопрос тема как я понял неочень однозначная, судя по архивным дискуссиям с этого форума.


[21.09.2016 12:30:58]
 Демогоргон! Коли уже взяли на ТО, то для собственного спокойствия лучше привести в какой-никакой порядок. Если это не будет заметно отличаться от проекта. При таком монтаже навряд есть проект. Раньше таким монтажом грешила вневедомственная охрана.


[21.09.2016 17:22:34]
 Конечно, будет переделывать монтажная организация. Проект есть, 2013 года, в нём указано,что все кабельные линии должны быть выполнены FRLS, по факту на ШС проложен LS.


[23.09.2016 19:47:52]
 Уважаемые, почитал дискуссии архивные по поводу уменьшения нормативного расстояния между извещателями при логике работы "И". Гуру форума спорят в 10ти темах,чего уш мне инженеришке там можно выяснить. Если вопрос решён, подскажите, можно ли не уменьшать нормативное расстояние между извещателями, если все "системы" отрабатывают после сработки 2х извещателей?


[23.09.2016 21:28:56]
 
Цитата Демогоргон 23.09.2016 19:47:52
можно ли не уменьшать нормативное расстояние между извещателями, если все "системы" отрабатывают после сработки 2х извещателей
--Конец цитаты------
нет


[23.09.2016 21:56:46]
 Уважаемая Нина, я рад вашему вниманию. Я правильно понял,что в помещениях где расстояние между ИП212-141 9метров, нужно сократить до 4,5 м или оставить всё как есть и запускать речевое и т.д. от одного извещателя?


[23.09.2016 23:03:26]
 @в помещениях где расстояние между ИП212-141 9метров, нужно сократить до 4,5@
да
@или оставить всё как есть и запускать речевое и т.д. от одного извещателя?@
нет


[23.09.2016 23:16:06]
 
Цитата Демогоргон 23.09.2016 21:56:46
оставить всё как есть и запускать речевое и т.д. от одного извещателя?
--Конец цитаты------
зависит от:
1) целей и задач
2) примененного оборудования (шлейфы с перезапросом, экранированный кабель)
3) красноречия
4) наличия договора на ТО с соответствующими формулировками по времени соответствующей замены


[23.09.2016 23:54:27]
 Нина ®
1)Я всегда считал,что в идеале тактика "И" плюс переопрос, но неужели это не по нормам, без сокращения расстояний... слёзки капкап;
2) Переопрос сделать не проблема, кабель не экранированный;
3) С красноречием 4- ;
4) Немного не понял, замены чего?


[24.09.2016 0:11:25]
 IDok ®, если оставить всё как есть и запускать речевое и т.д. от одного извещателя, то нарушаю п.14.2 , т.к. извещатели не соответствуют приложению Р , так ?


[24.09.2016 0:12:58]
 1) без сокращения не по нормам
2) 1 способ повышения достоверности уже есть
3) это плохо
4) замены неисправного извещателя, см. приложение О


[24.09.2016 0:28:55]
 Нина ® спасибо! Подскажите, все просто ник выделяют ,копируют и вставляют или я не могу понять движок форума?


[24.09.2016 1:01:23]
 Цитирование работает только в старых браузерах (IE).


[24.09.2016 9:56:26]
 "Цитирование работает только в старых браузерах (IE)."
ИЕ-11 - тоже нет :(
"если оставить всё как есть и запускать речевое и т.д. от одного извещателя, то нарушаю п.14.2 , т.к. извещатели не соответствуют приложению Р , так ?"
типа того. ну и плюс оно вам надо - на всяк ложняк запускать речевку? вообще при приеме на ТО вы должны были составить акт первичного осмотра, в котором указать все недостатки. а дальше заказчик уже сам решает - исправлять или нет. но без акта ваша пятая точка уязвима для критики


[24.09.2016 10:52:14]
 Вот тоже думаю, взяли объект на ТО, щас все попеределывают, ладно "-" разорвать и шлейфы сделать без тупиковых ответвлений.
А дальше-то что?
Гениальная инженерная мысль заключается в том, чтобы поставить резисторы и оставить нормативные расстояния? Так это еще хуже чем было до этого.
Доставить извещатели? А собственник об этом просил?
Недавно была только тем про молодой задор, проектирование без договора и тому подобное.
Цитата IDok 24.09.2016 9:56:26
на всяк ложняк запускать речевку?
--Конец цитаты------
мое глубокое убеждение:
если это не школа/больница/детский садик - пусть запускается.
1) потренируются;
2) лучше будут обслуживать, ложняки просто так ниоткуда не возьмутся.


[24.09.2016 17:45:31]
 Нина, заключением договоров к сожалению или к счастью не занимаюсь,резисторы должны ставиться по паспорту "Сигнал 20SMD" .Сейчас без резисторов и вовсе охранная тактика работы шлейфов стоит, т.е. при обрыве ШС запустится ВСЁ. Кино и немцы... Хочу сделать как положено, заказчик хочет и вроде монтажная организация не против переделать. Вот только непонятно,как не сделай всё не по нормам, только уменьшать расстояние. В половине помещений ИП надо будет не только доставить , но и переставить существующие, оставив дырки в потолке. Как же быть , здание 5 этажей, административное.КРУТОЕ =)


[24.09.2016 17:46:11]
 Ложняки на ИП212-45 очень не редки.


[24.09.2016 17:46:29]
 Точнее на ИП212-141.


[24.09.2016 19:49:16]
 @Точнее на ИП212-141.@
141е лажают только в одном случае - запыленность. а значит -не ленитесь чистить как минимум раз в пол-года.

"потренируются"
заказчики тренировались тренировались да и выгнали ТОшников :)


[24.09.2016 20:45:29]
 Чайник, открытие окна после пука,незаземлённый каркас подвесного потолка... На объекте 500 шт. ИП.


[24.09.2016 20:50:00]
 
Цитата Демогоргон 24.09.2016 17:45:31
резисторы должны ставиться по паспорту "Сигнал 20SMD"
--Конец цитаты------
даже при 2-м типе шлейфа - Пожарный комбинированный?

Цитата Демогоргон 24.09.2016 20:45:29
Чайник, открытие окна после пука,незаземлённый каркас подвесного потолка... На объекте 500 шт. ИП.
--Конец цитаты------
и часто ложнят?


[24.09.2016 21:42:42]
 @Чайник, открытие окна после пука,незаземлённый каркас подвесного потолка@
ну не смешно даже. отнимите чайник, заколотите окна и повесьте электрика на армстронге

"На объекте 500 шт. ИП"
пфф! у меня есть обьект на >1500 ИП. но там двухпороговая тактика изначально


[24.09.2016 22:02:43]
 Меня вот что еще всегда интересовало:
при подобных причинах ложняков 2 извещателя, установленные на расстоянии 2 метра друг от друга (а иначе зачастую и не получается, учитывая 1 метр до вентиляции и 0,5 до светильника), даже с резисторами, не дадут ложняков одновременно?


[25.09.2016 9:23:10]
 @Меня вот что еще всегда интересовало:
при подобных причинах ложняков 2 извещателя, установленные на расстоянии 2 метра друг от друга (а иначе зачастую и не получается, учитывая 1 метр до вентиляции и 0,5 до светильника), даже с резисторами, не дадут ложняков одновременно?@
от пыли и от чайников? нет, не дадут. даже от незаземленного потолка вот чтоб совсем одновременно - не встречал.


[25.09.2016 12:41:21]
 Нина ®

Учитывая разброс чувствительности датчиков даже в пределах одной партии - думаю не дадут.


[25.09.2016 18:09:32]
 Чувствительность здесь не при чем. У нас выпускаются ложнящие ИПДОТы вообще не чувствительные к дыму.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Разрыв минуса ШС на ИП и прочее.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.