Лестничная площадка или коридор?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.09.2016 22:54:28]
 Добрый день! Уже давно задумался над одним вопросом.
Согласно пункту 5.4.16 СП 2.13130.2012 внутренние стены лестничных клеток типа Л1, Л2, Н1 и Н3 не должны иметь проемов, за исключением дверных.
Вот часть планировки с лестничной клеткой Л1 (для обсуждения, надеюсь, этого будет достаточно): https://www.dropbox.com/s/p6zdpzpd9z...
Вот скажите, может-ли лестничная площадка быть такой формы (Т-образная) при условии, что стены (синий цвет) будут являться внутренними стенами л/к и иметь соответствующий предел огнестойкости по 21 таблице №123-ФЗ? Если может, то какой максимальной длинны может быть эта лестничная площадка? Или лестничная клетка должна быть строго прямоугольной? Эксперт может классифицировать такую лестничную площадку как коридор? Просто если эту площадку классифицировать как коридор, то мы знаем, что коридор не может являться частью л/к и тогда весь конструктив полетит.


[10.09.2016 0:32:46]
 нарушений не вижу


[10.09.2016 0:59:08]
 Асашай ® а вот так?
https://www.dropbox.com/s/ecrlvhsyh4...
ogpn8

[10.09.2016 7:03:19]
 пункт 5.4.16. СП2.13130: "Стены лестничных клеток должны возводиться на всю высоту зданий..."
Мне кажется, что при предлагаемом конструктиве стен лестничной клетки указанные стены следует проектировать на всю высоту здания с пересечением перекрытий и однотипной планировкой для каждого этажа.
СП1.13130.2009 дополнительных требований по длине и форме в плане для лестничной площадки не предъявляет.
С учетом сказанного, нарушения не усматриваются.


[10.09.2016 13:14:43]
 ogpn8, тогда какой предел длинны у этой лестничной площадки? Может есть какие-нибудь типовые решения для лестничных клеток Л1?
ogpn8

[10.09.2016 14:31:50]
 Длина лестничной площадки не принципиальна. Как Вы знаете, нормируется расстояние от наиболее удаленного рабочего места на этаже до лестничной клетки. При этом предполагается, что противодымная защита лестничной клетки конструктивно обеспечена оконными проемами и устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах всех дверей лестничной клетки.

PS. Мне кажется, что указанное на приведенных чертежах решение по конструктиву лестничной клетки не самое оптимальное и как минимум вызовет вопросы в экспертизе с необходимостью доказывать нормативную возможность данного решения.


[12.09.2016 11:43:53]
 При условии, что в лестничной клетке ничего нельзя размещать, какой смысл терять площадь, тратя ее на лестницу? Изменение конфигурации ЛК надо смотреть конкретно по каждому случаю, так как не может стена 90 минут опираться на перекрытие 45.


[12.09.2016 13:57:11]
 я сам так иногда делаю, когда коридоры в жилье не соответствуют нормам (предлагаю убрать двери из коридоров и все это обозвать лестничной клеткой)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 