АПС. Помещение зарядной.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.09.2016 10:57:22]
 Здравствуйте, коллеги.
Посоветуйте, какой пожарный извещатель выбрать для помещения зарядной аккумуляторов? (категория А) На мой взгляд лучше всего подойдёт дымовой (ИП 212-120), ибо электрооборудование по моему опыту больше дымит, чем горит, но есть мнение, что лучше подойдёт двухдиапазонный извещатель пламени, ибо он должен отреагировать на взрывоопасную концентрацию газа (хотя я полагал, что для этой задачи помещения надо оборудовать газоанализаторами, а у системы АПС иные задачи)


[09.09.2016 12:15:13]
 "двухдиапазонный извещатель пламени, ибо он должен отреагировать на взрывоопасную концентрацию газа" - "Эт'' вряд ли!" (с) т.Сухов. С какой стати?

Я б поставил таки пламенники, причём и однодиапазонные сойдут в лучшем виде, но во взрывозащищённом исполнении, не столь в видах безопасности, сколь в части долговечности работы самих извещателей. Всё ж кислотные пары штука злая. Да и щелочные тож :-).


[09.09.2016 12:36:32]
 Ektor ®, спасибо за совет, но пламенники реагируют на вспышку, а электрооборудование, насколько я знаю, полыхает уже на поздних стадиях пожара.
Что ж до концентрации - тут повторюсь, я полагаю, что следить за нею должна не система АПС.


[09.09.2016 12:46:59]
 "а электрооборудование, насколько я знаю, полыхает уже на поздних стадиях пожара." - Только не аккумуляторы! Да и не силовая электротехника вообще. Там многого не надо, чтобы заполыхало по полной программе: достаточно КЗ на банке, и пошло-поехало только так! А то просто искра на борне - и рванула водородно-кислородная, хотя в этом случае никакая АПС уже не понадобится :-))).

Просто дымовики в зярядной, скорее всего, на заживутся: среда агрессивная.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: АПС. Помещение зарядной.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.