[09.09.2016 10:14:19]
 Уважаемые форумчане, прошу совета: - есть ли какой норматив, мы планируем установить на производственной площадке контейнерную заправочную станцию, есть особые требования к установке, например требования к КАЗС, к площадке установке, расстоянию до ближайших строений?
Заранее благодарю.


[09.09.2016 14:54:52]
 Есть требования в СП 156.13130.2014. Например по устройству фундамента в п. 7.4 СП 156.13130.2014. По противопожарному расстоянию расстоянию до ближайших строений можно посмотреть табл.1.


[09.09.2016 15:52:36]
 Я бы все-таки применил табл. В.1 СП 156.13130.2014 - Минимальные расстояния от технологического оборудования и сооружений топливозаправочного пункта жидкого моторного топлива до зданий, сооружений и наружных установок ПРЕДПРИЯТИЯ, на котором он размещается.
Из опыта также контейнерную АЗС классифицировали как наружную установку (чтобы не получить здание категории А/Б со всеми вытекающими). Как от наружной установки категории АН/БН применяли также требование п.9.1.8 СП 1.13130.2009: Выход из производственного здания, к которому примыкает наружная установка, следует считать эвакуационным, если расстояние от выхода до оборудования наружных установок категорий АН, БН и ВН (кроме эстакад для технологических трубопроводов) составляет не менее 10 м. Иногда этот фактор (10 м) диктовал расстояния между зданиями.
Дальше смотря какое у Вас предприятие и какие нормы к нему применяются (существуют). Если есть нормы по наружным установкам (например разд. 6.10 СП 4.13130.2013), то применять их.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Заправочная станция      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.