50 % объема воды в резервуарах

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.08.2016 11:39:18]
 Коллеги, есть вопрос по наружному пожаротушению. На производственном объекте имеется 3 резервуара с водой, объем каждого 100 куб. м, требуемый пожарный объем воды чуть менее 300 куб. м. Открываю СП 8.13130.2009 и читаю:

9.7.При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного и аварийного объемов воды.

9.10. Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.

Получается, п. 9.10 на объекте выполняется, а п. 9.7 нет???!!!
Эти пункты противоречат друг другу!


[31.08.2016 11:55:43]
 Как мне кажется п.9.10 следует руководствоваться при устройстве наружного пожаротушения, а. п.9.7 - внутреннее(краны и АУПТ)


[31.08.2016 12:00:09]
 Нет, СП 8 применяется для проектирования наружного пожаротушения


[31.08.2016 12:03:27]
 9.3 Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения:

пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов согласно пп.5.1-5.9, 5.12-5.15, 6.1-6.3;

специальных средств пожаротушения (спринклеров, дренчеров и др., не имеющих собственных резервуаров) согласно пп.5.10 и 5.11;


[31.08.2016 12:04:40]
 Да, не правильно написал. Имел ввиду для "специальных средств пожаротушения (спринклеров, дренчеров и др., не имеющих собственных резервуаров)"


[31.08.2016 12:47:08]
 наоборот п.9.7 на объекте выполняется, а п.9.10 написан криво
9.10 "при этом в каждом из них должно храниться 50%" написан для 2-х резервуаров, для 3х и более резервуаров смотрим п.9.7


[31.08.2016 13:39:13]
 А вот еще вопрос. Общий объем должен быть 104 куб. Имеем 2 резервуара по 50 и один на 30. Получается, что хоть общий объем и более, чем 104, но в каждом из них нет нужных 52 кубов. Не соотвествие требованиям норм?


[31.08.2016 13:47:58]
 В общем, очередной косяк в нормах


[31.08.2016 15:42:32]
 Не соответствие требованиям норм?
да не соответствие, вы чего не проснулись))


[31.08.2016 16:06:54]
 Летаргический сон


[31.08.2016 16:20:57]
 https://yadi.sk/i/9hQKt5SrudWnF


[31.08.2016 18:15:33]
 Ув. Асашай, а в Вашем случае допускается ли предусматривать наружное ПТ из искусственных водоисточников? (ч. 4 ст. 68 ТРоТПБ)


[31.08.2016 19:51:09]
 допускается, у меня производственный объект, ст. 68 в печку, моя статья - 99
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: 50 % объема воды в резервуарах      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.