Дымоудаление из помещения офиса

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.08.2016 18:38:22]
 В соответствии с п.7.2 СП 7.13130 -2013 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
ж) из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
- торговых залов магазинов;
- офисов;

т.е. если нет открывающегося окна (а если оно есть, то размер должен соответствовать площади выброса), то необходимо делать ДУ? А если есть в коридоре ДУ, то все равно нужно делать такое окно?


[29.08.2016 18:42:39]
 нет, либо естественное проветривание в офисе, либо дымоудаление из офиса, либо дымоудаление через примыкающий коридор


[29.08.2016 18:51:42]
 Асашай "либо дымоудаление через примыкающий коридор", где это указано ? однозначно из текста нормы такого увы не видно.


[29.08.2016 19:06:13]
 Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1, В2, В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.


[30.08.2016 10:31:18]
 Асашай спасибо!


[30.08.2016 10:32:10]
 а если это одноэтажное офисное здание с темным коридором не более 15 метров, то как из коридора делать проветривание?


[30.08.2016 11:02:48]
 в офисах будет проветривание, в коридорах ДУ не требуется (здание 1-этажное)


[30.08.2016 11:08:08]
 Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи


[30.08.2016 11:29:42]
 Gidrant правильно обозначил пункт для офисов
Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1, В2, В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.
это для
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, в том числе читальных залов и книгохранилищ библиотек, выставочных залов, фондохранилищ и реставрационных мастерских музеев и выставочных комплексов, архивов;
- гардеробных площадью 200 м2 и более;


[30.08.2016 11:47:31]
 это да......
но суть не поменялась


[30.08.2016 13:04:11]
 Получается, что сейчас из любого офисного помещения необходимо делать ДУ (форточка или коридор)? А если на этаже есть кухня, переговорная - это считается офисом?
И возможно ли сделать ДУ из офиса через в коридор в котором есть форточка, при условие что здание не одноэтажное?


[30.08.2016 13:28:53]
 все офисы проверяем на проветривание, ели нету.. делаем ДУ из коридора.. если совсем плохо то ДУ из офиса.. но не многие строят москва-сити.. в основном у всех отрвываются


[30.08.2016 13:46:14]
 Кстати, в проекте изменений в СП 7.13130 по естественному проветриванию требования будут жестче

Пункт 8.5. Второй абзац дополнить предложением следующего содержания:
«При этом длина наружного ограждения должна быть не меньше 1/3 суммы длин внутренних ограждений помещения».


[01.09.2016 12:02:53]
 Сгласно СНиП 41-01-2003

и) из каждого помещения без естественного освещения:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами,предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов;
- торговых залов;
- гардеробных площадью 200 м2 и более.

Решит ли молоток повешенный на стену рябом с неоткрывающегося окна, проблемы дымоудаления?)


[01.09.2016 12:07:05]
 Решит ли молоток повешенный на стену рядом с неоткрывающимся окном, проблемы дымоудаления?)(исправил)


[01.09.2016 15:18:10]
 нет


[11.01.2018 13:03:34]
 А уменьшение площади офисного помещения до 49 м.кв. не решает вопрос с дымоудалением?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Дымоудаление из помещения офиса      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.