Проемы в стенах лестничной клетки

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.08.2016 18:25:05]
 Всем доброго дня.
Нужен совет экспертов. В здании школы построенного по проекту 2009 года все наружные стены лестничных клеток выполнены глухим витражом. Каким документом обосновать, что нужны открывающиеся окна?


[24.08.2016 18:32:23]
 может у них ЛК тина Н2.. там глухие
см. 5.4.16 СП 2.13130


[24.08.2016 18:42:38]
 Л-1 и проект 2009 года


[24.08.2016 19:58:38]
 хз))) надо старые снипы смотреть и подтягивать через ст.151 № 123-ФЗ


[24.08.2016 20:42:06]
 в 2009 г. было такое требование СП 1.1313.2009
4.4.7. Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, как правило, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 кв. м в наружных стенах на каждом этаже.

В вашем случае нарушений нет. Проемы есть, какие проблемы?


[25.08.2016 10:32:37]
 Про открывание окон л/к и условия открывания появилось в СП 2.13130.2012.


[25.08.2016 10:37:16]
 "Каким документом обосновать, что нужны открывающиеся окна?" - закон обратной силы не имеет, не нужны вам открывающиеся окна.


[25.08.2016 11:28:44]
 если постройка до 1998 года можно по п.4.21 СНиП 2.01.02-85
В световых проемах лестничных клеток, заполненных стеклоблоками, следует предусматривать открывающиеся фрамуги площадью не менее 1,2 м2 на каждом этаже.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Проемы в стенах лестничной клетки      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.