[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[24.08.2016 15:55:28]
 Здравствуйте форумчане.
Архитектор наваял вот такие воздушные переходы в лестничной клетке Н1.
https://yadi.sk/i/6AabMPkMuSuYU - планировка
https://yadi.sk/i/yKu7Al7AuSuhb - фасад

По моему скромному мнению данные монолитные стены, будут противоречить типовому решению приложения Г СП 7.13130.2013. Самое похожие на данное решения конструкции обозначены в этом приложение под буквой "g" при этом они же должны быть не более 0.2 м.
Так же будут противоречить СП 1.13130.2009 пункту 4.4.9.
Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам типа Н1, должна быть обеспечена их конструктивными и объемно-планировочными решениями. Эти переходы должны быть открытыми и, как правило, не должны располагаться во внутренних углах здания.

Эти переходы не будут открытыми полностью.
Возможно у кого-то есть письмо с разъяснениями ВНИИПО или личный опыт что подобные решения "заворачивали". Вопрос схож с остекления вышеописанных незадымляемых переходов, может у кого есть письмо из этой категории что данные переходы должны быть полностью открытыми.


[24.08.2016 19:50:27]
 ответ получился большой, решил выложить у себя, там еще пару примеров
http://morozofkk.livejournal.com/113...
в кратце.. Допускается отступление при расчетном обосновании по ст.15 №384-ФЗ (для каждого нового решения свой расчет по полевой модели задымляемости воздушной зоны), при этом расчет распространяется только для конкретного объекта.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Открытые переходы в ЛК Н1      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.