Расчет индивидуального риска для Ф1.1

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.08.2016 18:27:16]
 Здравствуйте,
Имеется детский сад, 3 степень огнестойкости, СОУЭ 3го типа.
Время начала эвакуации составляет по методике 4 минуты, а ОФП наступают в среднем до 1 мин. в таком здании..Подскажите пожалуйста, кто может-быть рассчитывал дет.сады. Понятно, что скорее всего надо принимать какие-то мероприятия, например, противопожарные двери, но неужели в каждом детском саду так нужно делать?


[23.08.2016 19:00:18]
 кидай исходник надо смотреть


[24.08.2016 18:19:34]
 почему не выложили планировки тут?, не смог вам ответить "автор не принимает сообщения"
1. лестница 3-го типа не должна примыкать к окнам
2. не из всех помещений предусматривается выбор 2-х путей эвакуации
в нормах сказано не менее 2х выходов с этажа, это значит, что из каждого помещения должна быть возможность эвакуации в двух направлениях на выбор, допускается эвакуация из помещения непосредственно наружу или в ЛК с уровня 2го этажа и выше
у вас половина помещений имеет выход только в одну ЛК
нет зон безопасности
если вы расчетчик.. перед тем как делать расчет объект должен проработать нормативщик иначе переделывать будете много раз


[24.08.2016 20:50:47]
 Ув. morozofkk ®! А откуда это такая самодеятельность "2. не из всех помещений предусматривается выбор 2-х путей эвакуации
в нормах сказано не менее 2х выходов с этажа, это значит, что из каждого помещения должна быть возможность эвакуации в двух направлениях на выбор, допускается эвакуация из помещения непосредственно наружу или в ЛК с уровня 2го этажа и выше"?

Где это в нормах написано?


[25.08.2016 3:46:13]
 PhilippYu ® все зависит от того, в каком именно помещении принят очаг пожара, какая типовая горючая нагрузка принята в этом помещении, какую модель определения времени блокирования вы применяете. 1мин времени блокирования это скорей всего для помещения с очагом пожара, там время начала эвакуации принимается по формуле, а не по приложению к методике.


[25.08.2016 10:07:12]
 Но в помещение с очагом пожара ведь надо принимать в расчетах наихудший вариант, что двери открыты, соответственно офп в соседнее помещение распространяются также быстро. Тогда возникает вопрос: можно ли групповую ячейку считать одним помещением?
есть групповая ячейка 3 помещения, если в каком либо из них возникает пожар, а дети находятся в соседнем, получается какую нагрузку ты не возьми, т.к. двери в помещение очага пожара открыты офп распространяться менее чем за 4 минуты.
Выкладываю сюда планировки https://drive.google.com/open?id=0B7...


[25.08.2016 10:10:49]
 По поводу зон безопасности в нормах такого не видел, а то что групповую ячейку можно принимать одним помещением и она должна иметь не менее двух эвакуационных выходов такое в нормах есть, ну и тут это выполняется. (на планировках 2 групповые ячейки на 2ом этаже)


[25.08.2016 10:38:12]
 PhilippYu ® [25.08.2016 10:07:12],
наихудший вариант тот, при котором продукты горения локализуются как можно в меньшем количестве помещений, связанных проемами. Например, если пожар в одном из помещений, то берется в расчет это помещение и поэтажный коридор, а не все помещения на этаже пожара.
Смотрите объемно-планировочные решения, а не только то, что в нормах написано. Если между помещениями дверные проемы с дверьми, то их состояние (открытый или закрытый) тоже нужно учитывать и принимать наихудший вариант.
Если наружная лестница не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, например, на расстоянии менее 1 м от оконного проема, то соответствующий коэффициент соответствия путей эвакуации принимается равным нулю, а эвакуация по этой лестнице не учитывается. Со всеми вытекающими.


[25.08.2016 11:04:58]
 PhilippYu там есть административные которые имеют выход только в ЛК, в одну ЛК!
может Асашай вас потдержит, но я нет.
по МГН смотрите задание на проектирование.. но департамент везде сейчас МГН пихает см. СП 59.1333 их надо учесть в общем потоке эвакуации


[25.08.2016 12:46:17]
 Асашай ®

[24.08.2016 20:50:47] Ув. morozofkk ®! А откуда это такая самодеятельность "2. не из всех помещений предусматривается выбор 2-х путей эвакуации
в нормах сказано не менее 2х выходов с этажа, это значит, что из каждого помещения должна быть возможность эвакуации в двух направлениях на выбор, допускается эвакуация из помещения непосредственно наружу или в ЛК с уровня 2го этажа и выше"?

Где это в нормах написано?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 