О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

NFPA. Нормы крепления труб водяного ПТ.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[18.08.2016 13:03:52]
 Вопрос уважаемым коллегам, в это раз знатокам неотечественных требований.

В EN 12845 есть требование запрещающее крепить трубу диаметром более 50 мм к профлисту (п. 17.2.1).
В виду не сильных познаний английского языка хотел бы узнать: Есть ли похожие или аналогичные требования у NFPA?


[18.08.2016 22:44:05]
 В EN 12845 п. 17.2.1 речь именно о профлисте(corrugated steel sheet), но не об элементах его опирания. В NFPA-13 масса указаний по креплению.Прямо сформулированной формулировки как в 17.2.1 EN применительно к профлисту там нет, но есть требования по несущей способности нагружаемого узла(т.е.нагрузка +запас), указание на необходимость выполнять требования соответствующих строительных кодов и техусловий(в т.ч. на профлист, надо полагать), и запрет на приварку к стальным элементам толщиной менее 2,78 мм.


[19.08.2016 9:46:27]
 BTS, спасибо за уточнение. Полистал раздел 9 NFPA 13, и да, прямых упоминаний на профлист не нашел, но указаний по узлам креплений много.


[19.08.2016 9:51:52]
 К слову, и в белорусском варианте EN 12845 и на мове "corrugated steel sheet" переведено как "рифленая сталь". А это всё таки другое, чем - "профилированный стальной лист".


[19.08.2016 12:02:35]
 Реклама с фото надёжнее словаря?
http://www.corrugatedsteelsheet.com
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 