Путь эвакуации через тамбур-шлюз с подпором воздуха

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
koks ®

[17.08.2016 15:23:48]
 Добрый день!
Столкнулся на объекте с тамбур-шлюзов с подпором воздуха, установленный в подвале, перед лестницей ведущей на 1-ый этаж. Из подвала имеется ещё один выход непосредственно на улицу.
Разрабатываю план эвакуации на этот подвал.
Проштудировав нормативку, понял что такой тамбур-шлюз с подпором воздуха не рассматривается как путь эвакуации?
P.S. необходимо ли установка пожарных извещателей в тамбур-шлюзе с подпором воздуха?


[17.08.2016 17:05:28]
 такой тамбур-шлюз путем эвакуации не является, а пожарные извещатели (как некоторые считают) и в санузлах надо ставить.


[17.08.2016 19:16:38]
 koks ®
>> Проштудировав нормативку, понял что такой тамбур-шлюз с подпором воздуха не рассматривается как путь эвакуации?

Поделитесь с коллегами, как вы дошли до таких выводов?
koks ®

[18.08.2016 7:28:58]
 Sdn ® [17.08.2016 19:16:38]
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",
Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам, пункт 4: "Эвакуационные выходы из подвальных этажей следует предусматривать таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания, сооружения, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)". Остальные случаи установленные Федеральным законом не предусматривают эвакуационные пути через тамбур-шлюз с подпрором воздуха.
Мои суждения верны?
koks ®

[18.08.2016 7:30:35]
 Maloy52 ® у меня в тамбур-шлюзе нет санузла


[18.08.2016 9:14:52]
 Ув. koks ® Ваши суждения верны только не пункт 4, а часть 4, еще читайте часть 5 той же статьи.
По поводу АПС читайте СП 5.13130.2009 приложение А.


[18.08.2016 10:12:59]
 Если перед лестницей в подвале ТШ - скорее всего, это технологическая лестница (п. 4.18 СП 4.13130.2013), а не эвакуационная, эвакуироваться по ней нельзя.


[18.08.2016 12:17:36]
 не надо, тамбур по конструктиву скорей всего подпоодает под частью ЛК, а в ЛК не ставим


[18.08.2016 13:21:05]
 Асашай ®
>> Если перед лестницей в подвале ТШ - скорее всего, это технологическая лестница, а не эвакуационная, эвакуироваться по ней нельзя.

Т.е. вы считаете, что лестничная клетка типа Н3 уже не является эвакуационным путём?
koks ®

[18.08.2016 13:31:58]
 Для большего конструктива схема подвала http://prntscr.com/c77zah
Maloy52 ® в СП 5.13130.2009 приложение А нет упоминания про ТШ.
koks ®

[18.08.2016 13:56:37]
 Лестница выходит коридор первого этажа


[18.08.2016 14:05:53]
 Верно сказал Асашай ® [18.08.2016 10:12:59] это технологическая лестница, у Вас (согласно схеме) один выход.
А про АПС в тамбур-шлюзе смотрим:
СП 5.13130.2009 приложение А
А.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
И важная фраза "...в которых отсутствуют горючие материалы"
280878

[19.08.2016 16:30:04]
 1
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Путь эвакуации через тамбур-шлюз с подпором воздуха      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.