[17.08.2016 11:04:54]
 Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,где можно найти требования по установке вставки в канал,для подключения двухконтурного котла с коаксиальной системой дымоход/воздуховод.
Т.е. дымоудаление будет идти в эту вставку из нержавеющей стали,а воздухозабор будет производиться между вставкой и шахтой канала.


[17.08.2016 13:31:28]
 А это всё - котёл и прочее - вообще где? И где канал ДУ? Если он уже смонтирован по расчёту проекта, то ничего в него вставлять нельзя - изменится эффективное сечение и расход по дыму. А если ещё всё только начинается :-), то... как бы это не пожарная тема :-(. И искать надо в котельных разделах, то ли на АВОК''е, то ли у печников: http://www.stroiteli.info/forum.php, а то ли котельщиков: http://armtorg.ru/forum/viewforum.ph...


[17.08.2016 15:01:55]
 Котел и прочее в кухне,дымоудаление(ДУ) будет идти во вставку.


[17.08.2016 15:04:02]
 А кухня где? Индивидуальный жилой дом или многоквартирный?


[17.08.2016 16:20:26]
 А разве это имеет значение?Везде одно и тоже.
Хорошо,пусть будет многоквартиный жилой дом.


[17.08.2016 22:14:43]
 А значение имеет самое прямое! Потому что если вы чего-либо вставите в шахту ДУ или в вентшахту, то, за счёт уменьшения эффективного сечения снизится эффективность дымоудаления или объём притока, отчего вашим соседям может, случ-чего, здорово поплохеть.

Просто представьте себе, что получится, если, по любой причине, во время работы котла вентиляционный "грибок" на крыше окажется перекрыт7 А будет всё просто: дым, не имея свободной вытяжки, попрёт по трубе во все стороны, то есть, к соседям. И получится у них коллективный газенваген %-).

В многоквартирном жилом доме доме вы вообще не имеете права ничего (боле-мене капитального) перестраивать/переделывать, даже в собственной квартире, не согласовав предварительно проект такой перестройки/переделки в установленном порядке (в БТИ). И уж во всяком случае переделку вентиляционных каналов вам не согласует ни одна собака.

Зато в собственном доме можете хоть свою ТЭЦ сгородить. Только и в этом случае советую с внутренней вентиляцией не шалить: чревато!


[18.08.2016 0:28:55]
 Ektor, а причем тут БТИ?я не меняю планировку,я лишь вставляю трубу в шахту,а каналы -это уже дело пожарников.К слову,многоквартирном доме акт пожарника необходимо согласовывать с управляющей компанией,а то наподключаются в 1 канал...

А насчет соседей,ну что Вы!Для каждого котла-свой канал.
Вот смотрите,котел с коаксиальной системой дымоудаление/воздухозабор имеет сечение труб 60/100 соответственно.

Канал у нас 140х140,в него делаем вставку из нержавейки диаметром 80 мм. Получается,что внутреннюю трубу от коаксиалки подключаем во вставку (труба ф60мм,в трубу ф80мм,всё в порядке).
А труба воздухозабора (которая располагается соосно дымохода ф60мм) берет воздух из этой же шахты,точнее в пространстве между вставкой и шахтой.

А по поводу грибка,интересно,каким это Макаром он заткнется на крыше?))
Если не ошибаюсь,то у многих двухконтурных котлов,которые сейчас выпускаются,есть система,которая отключает работу котла в случае нарастания давления в дымоходе.
Ну а если не только грибок перекроется,а сразу весь канал,то котлу не будет хватать воздуха для горения,и он не будет работать.


[18.08.2016 14:56:29]
 "А насчет соседей,ну что Вы!Для каждого котла-свой канал" - У вас дом одноэтажный? Или из каждой квартиры на каждом этаже идёт отдельная вентшахта? Я имел в виду, что одна вентшахта вытягивает (или втягивает) воздух из стояка квартир. Дым-то не только горизонтально распространяется.

"А по поводу грибка,интересно,каким это Макаром он заткнется на крыше?))" - Да запросто, сильный ветер обвалит кирпич (кусок бетона) или крышку металлическую загнёт. Бывает, особенно на не новых домах (и крышах). Влага и время способствует снижению прочности. И крыши ветром корёжит. Вы недооцениваете природу и случай, думать о них надо заранее надолго вперёд.

"котлу не будет хватать воздуха для горения,и он не будет работать." - Это прекрасно, но остатка накопленных дымовых газов (в топке и трубе) может вполне хватить для летального исхода. Как с печкой: вьюшку закрыл, тепло не генерируется, а окись легко. В печи (топке котла) теплее, чем в помещении, давление выше, окись выдавливает наружу. Ну... ^-).


[18.08.2016 16:55:44]
 
Цитата Jenya 17.08.2016 11:04:54
для подключения двухконтурного котла с коаксиальной системой дымоход/воздуховод
--Конец цитаты------
В воздуховод с пылью и грязью воткнем трубу от котла.
Когда загорится воздуховод от котла тяга будет хорошая.


[18.08.2016 18:07:47]
 Ektor,простите,про первое предложение не особо понял...

В моем регионе бывают штормовые предупреждения,но чтобы гнулись крышки от грибков,в первые слышу))
А вот то,что упадет в шахту кусок кирпича от кладки каналов...,в теории понимаю,что это может произойти,но вот в реальности может укажите ссылками,что такое происходило и нарушалась работа котла?(если не сложно)

А про дымовые газы...,котел сразу же отключится,как не будет поступать воздух,и выдавливаться ему будет некуда,т.к. давление не будет нарастать по пути движения дымовых газов.

Bdfy,простите,что?Вы знакомы с работой каксиальной системой?


[18.08.2016 18:21:28]
 Сколько метров вертикальная труба допускается?
В любом случае обужение сечения вытяжки не допускается.


[18.08.2016 18:32:30]
 Сспросил я, дом у вас одноэтажный? К тому, что в многоэтажках каждая вентиляционная шахта представляет собой вертикальный ствол, объединяющий все квартиры, с 1-го по последний этаж, в этом же стояке. Соответственно, при нарушении вентиляции (даже не глухой закупорке, а так, по мелочи) все запахи друг у друга начинают слышать все соседи по вертикали :-).

Если у вас не так, то вам повезло и можно комбинировать всякие штуки.


[18.08.2016 19:13:36]
 Ektor, нет,не одноэтажный,к примеру,пятиэтажный,я ведь сказал многоквартирный дом.

Эм..,на сколько я знаю для кухни КАЖДОЙ квартиры свой канал.
Для котла тем более каждый в свой канал подключается.


[18.08.2016 20:16:05]
 При большой длине вертикальной трубы не будет тяги.
Цитата Jenya 18.08.2016 19:13:36
для кухни КАЖДОЙ квартиры свой канал
--Конец цитаты------
Не обязательно.


[18.08.2016 22:56:12]
 Bdfy, КАК ЭТО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО?!
Каждую неделю только и слышу,что бракуют сдачу жилых домов,из-за того,что нет вент.каналов.


[19.08.2016 0:27:55]
 Не обязательно отдельные вытяжки из каждой квартиры.
Если действительно отдельная, то что там останется от сечения, квартира не будет вентилироваться.
Советую уточнить у производителя какой длины допускается вертикальная труба.


[19.08.2016 0:40:39]
 Bdfy, 140х140 сеченик каждого канала,вполне достаточно.

К примеру у Navien максимальная длина вертикальной части коаксиальной системы 8м,а с раздельной системой-12м.


[19.08.2016 15:17:14]
 В немалоэтажных многоквартирных зданиях вентшахты стояками делаются. И вертикально тянут воздух со всех этажей. На кухню 1 стояк, на санузел 1-2 (совм./разд.), на комнаты могут быть, могут не быть, от проекта зависит.

Короче: если уже за длину заговорили, то посчитайте разницу этажей, не забудьте высоту техэтажа/чердака + ещё 1 метр (высота венттрубы от плоскости крыши). Помните, при обнаружении вашей вставки (или жалобе со стороны соседей), убирать её придётся за свой счёт, с восстановлением целости вентканала.

За сим удачи.


[19.08.2016 15:44:21]
 Ektor, может мы друг друга не понимаем...

Как вы предлагаете выполнять отвод продуктов сгорания от котла в многоквартирном жилом доме?


[19.08.2016 16:46:39]
 Jenya, я не понимаю: у вас в многоквартирном доме нет центрального отопления? Или о чём вообще речь? Я полагад до сих пор, что котёл вы ставите в кухню вашей квартиру для каких-то своих личных надобностей. А может, всё по-другому, и котёл этот, и кухня какого-то общественного свойства?

Чё-та как-то я потерялся в пространстве этой дискуссии. Попробуйте, что ли, ещё раз сориентировать по обстановке :-).


[19.08.2016 17:44:47]
 Ektor, всё просто;)

Многоквартирный жилой дом.Квартира.Газовый настенный котел двухконтурный с закрытой камерой сгорания,находится на кухне.
Центральное отопление есть,но будет отключаться(платить дорого),поэтому и ставится котел.

Так понятно?)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Вставка в шахту      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.